家具厂房建筑面积12000平方米,水你墙砖钢结构弧形屋面,单层,高度12米,怎样分放火分区,做什么消防设施,喷淋头是下喷还是上喷?是跟屋面平行还是跟地面平行
家具厂房建筑面积12000平方米,水你墙砖钢结构弧形屋面,单层,高度12米,怎样分放火分区,做什么消防设施,喷淋头是下喷还是上喷?是跟屋面平行还是跟地面平行
2楼
1、理论上防火分区是建筑专业考虑的范围
2、要设室内消火栓、喷淋(没有吊顶的话一般都设上喷头)
3、平行屋面
回复
3楼
一级耐火等级的单层丙类厂房防火分区面积不受限制,二级耐火等级的面积是8000,但是由于你应该设置喷淋,故可以增加一倍,即16000。
其他的二楼的都说对了。
回复
4楼
该建筑屋面是钢架结构,单层,属于3级建筑,家具厂属于丙类.防火分区最大3000平方米,增加喷淋可以是6000平方米,该建筑高12米,喷淋系统是闭式喷头还是开式喷头雨淋系统,施工难度大.
回复
5楼
当高度超过8米时,闭式喷头就不能用是不是?是否用开式雨淋系统.
回复
6楼
现在大面积区域超高一般采用ESFR,而不采用雨淋。
回复
7楼
我也做过这样的家具厂,单层,高8米。消防用了消火栓和大空间智能水泡,好象还可以。
回复
8楼
采用大空间智能型主动喷水灭火系统
回复