几道习题看不懂,望达人点拨一二,在下万分感谢先
zekemarshell
2006年07月30日 09:41:47
只看楼主

试题来源于:http://www.cceen.com/jsp/examnew/client_paper_9.html附有标准答案,但无解答或提示80. 低压配电线路其中电流最大一台电动机容量为55kW,电流104A,起动倍数为6。 (1) 选择线路保护断路器为CW1型则其框架额定电流及断路器额定电流应为(  )。 A. 2000A,1600A B. 1800A,1600A C. 1600A,1600A

试题来源于:http://www.cceen.com/jsp/examnew/client_paper_9.html
附有标准答案,但无解答或提示

80. 低压配电线路其中电流最大一台电动机容量为55kW,电流104A,起动倍数为6。
(1) 选择线路保护断路器为CW1型则其框架额定电流及断路器额定电流应为(  )。
A. 2000A,1600A
B. 1800A,1600A
C. 1600A,1600A
D. 2000A,1440A
???1)我怎么觉得abcd四个答案都偏大呢?
(2) 选择断路器的长延时脱扣器电流和其动作时间为(  )。
A. 2000A,6s
B. 1800A,8s
C. 1600A,10s
D. 1440A,15s
???2)如果我没记错的话,长延时整定值应与电路的计算电流有关,可题目中并未告知计算电流。
???3)如果已知断路器额定电流值,则断路器的长延时整定值应是额定电流值的几倍?动作时间为多久?

83. 选择低压电器(低压断路器),如下图所示,选择QF2断路器CW1,计算三相短路电流时可不计电阻,单相短路电流31kA尖峰电流3000A,瞬时(短延时)可靠系数1.35。
(1) QF2框架额定电流为(  )。
A. 2000A
B. 3200A
C. 4000A
D. 5000A
(2) QF2长延时整定电流及脱扣时间为(  )。
A. 2000A,5s
B. 2500A,10s
C. 2900A,15s
D. 3200A,20s
(3) QF2短延时整定电流及脱扣时间为(  )。
A. 4350A,0.3s
B. 5800A,0.4s
C. 8700A,0.5s
D. 11600A,0.6s
(4) QF2的额定运行分断能力为(  )。
A. 40kA
B. 80kA
C. 100kA
D. 120kA
85. 变压器10/0.4kV,1000kVA由环网柜保护(负荷开关加熔断器),10kV侧对称短路电流初始值kA。
(1) 考虑电机自启动熔断器额定电流选择为(  )。
A. 80A
B. 100A
C. 125A
D. 160A
(2) 采用10kV熔断器出线电缆(有限流作用时)限流后Ik = 4.5kA采用铜芯交联聚乙烯电缆的最小截面为(  )。
A. 25mm2
B. 35mm2
C. 50mm2
D. 70mm2
(3) 选择10kV熔断器出线电缆(无限流作用时)kA,采用铜芯交联聚乙烯电缆的最小截面为(  )。
A. 70mm2
B. 95mm2
C. 120mm2
D. 150mm2
(4) 负荷开关额定短时耐受电流(热稳定电流)应选(  )。
A. 16kA/3s
B. 20 kA/3s
C. 25 kA/1s
D. 25 kA/3s
(5) 负荷开关转移电流计算值应选(  )。
A. 900A
B. 1100A
C. 1300A
D. 1500A

1154224902250.gif

免费打赏
han3085
2006年08月01日 18:03:41
2楼
我也看不懂,希望大鼻山兄能给抽空做一下,万分感谢!!!
回复
han3085
2006年08月08日 08:35:54
3楼
怎么都不会,还是都不回.
回复
tangshuhua
2006年08月11日 11:50:16
4楼
还真不会!惭愧!
回复
小菜
2006年09月15日 18:18:22
5楼
虽然考过去了,但还是不会
回复

相关推荐