各位暖通的专家们大家好,我想问个关于并联的问题。我家马上就要装修了,看其他业主家暖气的改法,管路改并联有两种走法:一种就是并联的进水管和回水管绕墙走,都在墙根下走,然后每到一处暖气的位置就从进水管和回水管上各分一个三通上去另外一种就是整个房子南北方向两根直的长长的管路,一根是主进水管一根是主回水管,然后从这两根管路上再加三通去各个暖气的位置我感觉第一种绕墙走比较费管子,但是第二种虽然省管子但我又非常担心第二种走法的各支路压力的问题,会不会第二种走法各支路管子长短不一造成压力不平衡会有不热的暖气呢?
各位暖通的专家们大家好,我想问个关于并联的问题。
我家马上就要装修了,看其他业主家暖气的改法,管路改并联有两种走法:
一种就是并联的进水管和回水管绕墙走,都在墙根下走,然后每到一处暖气的位置就从进水管和回水管上各分一个三通上去
另外一种就是整个房子南北方向两根直的长长的管路,一根是主进水管一根是主回水管,然后从这两根管路上再加三通去各个暖气的位置
我感觉第一种绕墙走比较费管子,但是第二种虽然省管子但我又非常担心第二种走法的各支路压力的问题,会不会第二种走法各支路管子长短不一造成压力不平衡会有不热的暖气呢?
我在暖通论坛闲逛,发现好像地暖会比较重视各回路的长度是否差不多这个意思,暖气片不知道是不是也存在这种问题呢?
很感兴趣这个问题,在线等回答,谢谢大家!!!
2楼
回复
3楼
不会用专业软件,就用普通画图随便画的,不知道大家能不能看懂,呵呵大致就是这个意思吧,就是第一张图上,进水管和回水管,屋子里的总管路是绕所有墙一周的,然后到墙上有暖气的地方,再加三通接暖气,这样所有暖气距离主管路的支管长度都一样长。
而第二张图上那种就是在房子的南北方向直线设置主管路,然后从主管路上分管去各个暖气的位置,这种做法各支路的长度区别就很大了,但是貌似省管子,大家觉得这两种做法的优缺点是什么呢?
回复
4楼
要是一套房子里面哪种方法问题都不大
一般设计都是用第一种吧,水的循环方向稍微考虑下哪件屋子需要热量较大
以上
回复
5楼
环线走确实浪费管和造成压力不均但是有些装修的业主要求美观,所以安装人员在要求下造成美观了热量上不去造成局部不热。管道放在明处热量上去了但是不美观。
回复
6楼
学习中~希望大侠们 不吝赐教~
回复
7楼
通常我们都用所谓的户内同程式系统
回复
8楼
一般都是第一种,初学啊,我认为第二种不妥,这是旧房么?
回复
9楼
房子不大于90平的话,就一根管从头串到尾也挺好,同程双管的话,中间散热器也可能不热
回复
10楼
一般设计是用第一种,如果第一种走的是同程的话,那么阻力损失就会平衡些,热量出现不平衡的概率就低些,还是建议暖气改的时候还是按照原来设计的路线去走,因为第1次设计是经过平衡计算的,有它的道理的,不同的散热器散热量也补一样,如果换了散热器的话,房间散热会不一样,那么所需要的管道大小也不一样,都是经过计算的
回复
11楼
用第一种,好处是地面的管路都靠边,系统好平衡,坏了好修,第二种系统不好平衡,接头位置不确定,坏了不好修,建议埋在垫层里的管稍微粗点,暖气支管细些,支管上最好加上全铜的截止阀或全铜的温控阀,别用用球阀,易漏水。
回复