家里刚进行了暖气改造,请教高人们几个问题?情况说明:高层住宅,25层,本人住2楼,老式串联供暖。原来的管为镀锌管。本次改造时,加了旁通,由于在市场没有找到合适的管材,1寸2的径变为1寸的,暖气进口部分为PPR管(普通的牌子)暖气为6CM,18柱,57CM距的。我想请教高人,这样改造能行么?如果可以?一般能用多少年?如果不行,有大的安全隐患的话该怎么改造?
家里刚进行了暖气改造,请教高人们几个问题?
情况说明:高层住宅,25层,本人住2楼,老式串联供暖。原来的管为镀锌管。
本次改造时,加了旁通,由于在市场没有找到合适的管材,1寸2的径变为1寸的,暖气进口部分为PPR管(普通的牌子)
暖气为6CM,18柱,57CM距的。
我想请教高人,这样改造能行么?如果可以?一般能用多少年?如果不行,有大的安全隐患的话该怎么改造?
12楼
ppr应该也没问题,10几年是没有问题的
回复
13楼
PPR管道如果水温高压力大,很容易坏,另外球阀非常容易漏水,最好用全铜闸阀或球阀
回复
14楼
确实不好看,而且铁的很容易生锈
回复
15楼
还是用PE-X的吧....耐高温 接头还是选用铜件吧...
回复
16楼
我南方的,根本没见识过这玩意儿~ 不过设计过几个项目~用镀锌钢管是正确的~比ppr耐用~
回复
17楼
出入口短接你换成ppr的管子干嘛,没有1寸2的镀锌钢管,你可以改成一寸的镀锌钢管也成呀,PPR管子耐高温性能很差劲。安全隐患方面主要还是看你家采暖所用的供水温度为多少如果大于100度,建议楼主趁早换点那段儿PPR短接,如果属于低温供暖的话,用个几十年应该没什么问题
回复
18楼
因为以前的散热器和现在的不一样,散热器的传热系数不一样,你需要进行一下散热器面积计算,算出当下所用散热器所需的片数,以免热量浪费或每个月需交的采暖费太多,计算公式如有疑问再联系我
回复
19楼
PPR也是容易老化的,能用十几年的值得商榷
回复
20楼
就是个这个意思,只要保证不漏水就好,旁通有专用的两个就搞定了吧。新人报到,学习!
回复
21楼
管道的连接处缠的是生料带,容易漏水(确实没有缠麻好)。
还有PPR低温水还行,高温水不是很耐用。
还是用钢管吧!
对了我记得有1寸2的镀锌钢管呀(DN32)!
其实对于热水来说还是PB管道比较耐用。
但是PB主要是用于地暖的。
和散热器的钢管对接有可能对接不上。
回复