各位大侠:请问保护直接启动的电机熔体电流怎么选择?通过软起启动的电机熔体电流怎么选择?通过变频启动的电机熔体电流怎么选择?
各位大侠:请问保护直接启动的电机熔体电流怎么选择?通过软起启动的电机熔体电流怎么选择?通过变频启动的电机熔体电流怎么选择?
2楼
根据这次现场调试情况,总结如下:直接启动,按电机电流4倍左右选;软启动按电机电流的2~3倍选;变频启动按电机电流的1.5倍选。以上意见,抛砖引玉
回复
3楼
通常是要求熔断器在电机启动期间能避开正常的启动电流(这要查熔断器的时间曲线),还要考虑电机在一小时内的启动次数(因为有热积累效应),最后就是不要小于电机工作电流的1.7倍(这个不记得出处了)
回复
4楼
熔体额定电流》=KIpk(k<=1,Ipk为线路的尖峰电流),熔体电流》=(3-10)Ic即可,不对的地方请大家指正。
回复