屋面刚性防水用Φ4@150钢筋是否需复试
jty168
jty168 Lv.3
2011年10月29日 21:11:56
来自于工程监理
只看楼主

请问大家,屋面刚性防水用Φ4的钢筋网片钢筋是否需复试,本人水平有限

请问大家,屋面刚性防水用Φ4的钢筋网片钢筋是否需复试,本人水平有限
免费打赏
egt-2009
2011年11月03日 11:51:46
2楼
屋面刚性防水用Φ4@150钢筋的主要作用主要是防止砼开裂。而且其放置砼中的位置与受力钢筋的位置也不相同,所以,按我的愚见“不用做钢筋复试”。
回复
jty168
2011年11月05日 07:58:25
3楼
谢谢楼上的解答,我想只要他们进场材料报验附质保书即可,你看呢?
回复
eric20110615
2011年11月05日 09:17:40
4楼
一般怀况下不做啊!!4个的原来就是6个的拉细的...
回复
capsa325
2012年02月22日 09:37:54
5楼
说的到底对不对啊
回复
无间道
2012年03月21日 23:48:06
6楼
刚性防水层中的Φ4钢筋不属于结构的受力钢筋,式建筑的抗裂措施中要求的钢材。按照国家的规定,对于非结构的构造材料,有没有特殊的功能性要求的材料,不必做材料复试。只要施工单位提供原始的质量证明文件(出场合格证、出厂检验报告等),监理人员审核符合要求,就可以放行使用了。
回复
mwb2007
2012年03月22日 10:32:22
7楼
应该做复试,在假货遍地的时代,监理的职责是控制质量,一片纸不行,还要现场取样复试。
回复
yca8330717
2012年03月25日 22:21:04
8楼
刚性屋机中的Φ4钢筋不是主要受力钢筋,可不做复试,但由于这种钢筋多是代加工的,直径有的相差很大,故建议进场时除了核查质保资料外,应进行直径检查。
回复