屋顶的避雷带和屋面的避雷网是否可以暗敷
dygzdm
dygzdm Lv.4
2011年10月29日 18:48:25
只看楼主

请问屋顶的避雷带和屋面的避雷网是否可以暗敷(埋在保温层中),本人之前所参与的项目均是露出女儿墙,现在是埋在其中,不解,请赐教!!

请问屋顶的避雷带和屋面的避雷网是否可以暗敷(埋在保温层中),本人之前所参与的项目均是露出女儿墙,现在是埋在其中,不解,请赐教!!
免费打赏
dygzdm
2011年10月29日 19:27:29
3楼
屋面保温层不可以?是否可以暗敷,什么情况下暗敷?图纸设计要求暗敷,广东的设计院。
回复
dianqipanli
2011年10月29日 20:14:15
4楼
可以参考一下03D501-3图集《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》25.26页,里面有一张图是女儿墙顶无专设接闪器。
回复
wuchiqun
2011年10月29日 22:59:44
5楼

完整的防雷装置由三部分组成。一、接闪器(避雷针或带、网),二、接地引下线,三、接地体(极或桩),三部分可靠电气联接。接闪器不能暗敷。应裸露并突出建筑物。接地引下线可明装也可暗敷。
回复
dygzdm
2011年10月30日 08:19:32
6楼

谢谢各位!