我工程现利用钢结构柱子做引下线,但我觉得如果遇到雷电时那钢结构的柱子上不是带电的啊。万一有人刚好触碰那不是完了。请有经验的电气高手给予解答。或需要什么处理方法。急跪求
我工程现利用钢结构柱子做引下线,但我觉得如果遇到雷电时那钢结构的柱子上不是带电的啊。万一有人刚好触碰那不是完了。请有经验的电气高手给予解答。或需要什么处理方法。急跪求
12楼
新的防雷规范象这中情况是要做防接触电压的措施。
回复
13楼
利用钢结构柱子做下引下线有没有这方面的图集
回复
14楼
回复
15楼
是指不能再接弱电接地了吗
回复
16楼
钢柱和接地极可靠连接。
如果不够防雷引下线水平间距要求时,还要增加防雷引下线数量!
回复
17楼
强条/GB50601-2010<
<建筑物防雷工程施工与质量验收规范>
>
5.1.1-3建筑物外的引下线敷设在人员可停留或经过的区域时,应采用下列一种或多种方法,防止接触电压和旁侧闪络电压对人员造成伤害:
1)、外露引下线在高2.7M以下------(略);
2)应设立阻止人员进入的护栏或警示牌。护栏与引下线水平距离不应小于3M。
5.1-6引下线安装与易燃材料的墙壁或墙体保温层间距应大于0.1M。
建筑物防雷工程施工与质量验收规范>
回复
18楼
呵呵,人才啊~~
回复
20楼
只要接地可靠,和主筋焊接好是没问题的,中学就学过的法拉第鸟笼
回复
21楼
2楼说得对