我工程现利用钢结构柱子做引下线,但我觉得如果遇到雷电时那钢结构的柱子上不是带电的啊。万一有人刚好触碰那不是完了。请有经验的电气高手给予解答。或需要什么处理方法。急跪求

我工程现利用钢结构柱子做引下线,但我觉得如果遇到雷电时那钢结构的柱子上不是带电的啊。万一有人刚好触碰那不是完了。请有经验的电气高手给予解答。或需要什么处理方法。急跪求
免费打赏
netling
2011年10月31日 09:27:04
2楼
利用钢柱做引下线完全可以,并且钢柱和大地是电气连接的,当有雷电流从钢柱流过时,理论上人和钢柱和大地是同电位的,所以人并不会被雷击中,其实如果整个建筑的最外侧一圈钢柱均和大地可靠连接,当雷击时,相当于一个法拉利笼,人是非常安装的
回复
苏格兰勇士
2011年10月31日 10:52:53
3楼
这都能想的出来,怎么会被雷到呢
回复
设计人才
2011年10月31日 11:04:16
4楼
2楼回复的很精辟也相当对
回复
sdbly
2011年10月31日 14:38:57
5楼
看到问题 被雷到了
回复
yujianbo19851224
2011年10月31日 18:03:57
6楼
如果是直击雷接地的话,钢结构作为引下完全可以,有标准。但是不要再有弱电的接地与引下相连接
回复
jieda2010
2011年10月31日 18:40:51
7楼
2楼回复的很精辟也相当对
回复
xupen159
2011年10月31日 20:47:38
8楼
法拉第笼有这个道理。但这样说的话为什么又要求室内金属管道尽量每层和接地钢筋连接呢。或是避开接地引下线。证明建筑体积太大还是很难形成法拉第笼嘛。所以我提这个问题不是没道理啊

wx0429:室内金属管道和金属窗不接地的话,会成为独立电极,增加引发室内滚雷的几率。

回复
xiangjiangwan2011
2011年11月01日 09:20:24
9楼
2楼回复的很精辟
回复
dgshyjm
2011年11月01日 10:41:08
10楼
,支持二楼
回复
kaka_0416
2011年11月01日 10:54:56
11楼
钢结构建筑的防雷和常见的混凝土框架结构的防雷做法一样吗?