同一款压缩机,在相同工况下,例如制冷量为10KW,输入功率3.3KW,工况为ET 7.2摄氏度, CT 54摄氏度此功况下,其制热量应为多少?可以为一估计值。大家都知道制热量=制冷量+压缩功,但压缩功与输入功率的关系应该如何,以目前的压缩机制造工艺,压缩功与输入功 率的比例大概多少?
同一款压缩机,在相同工况下,例如制冷量为10KW,输入功率3.3KW,工况为ET 7.2摄氏度, CT 54摄氏度
此功况下,其制热量应为多少?可以为一估计值。大家都知道制热量=制冷量+压缩功,但压缩功与输入功率的关系应该如何,以目前的压缩机制造工艺,压缩功与输入功
率的比例大概多少?
2楼
为什么突然这么问,是因为我看了一款压缩机,标称其制冷EER为3.1,但其制热COP为4.2
按上面参数计算,同样工况的话压缩机输入功率可以视为同值,按各自COP转换,发现竟然压缩功竟然等于输入功率的95%,大家觉得可能吗?
回复
3楼
“按上面参数计算,同样工况的话压缩机输入功率可以视为同值,按各自COP转换”——没看懂你怎么转换的
[
本帖最后由 qwdfg-007 于 2011-10-30 18:01 编辑 ]
回复
4楼
你看了压焓图就明白呢!
回复
5楼
可以计算出来的呢
回复
6楼
粗略的估算是可以的。
要精确是不行的,制冷/制热的工况是不要样的。
回复
7楼
效率,能效;涉及太多因素了。移动范围不小;也演绎很多个人经验。
回复
8楼
我也不明白你是怎么转换的?能详细说说吗?
按照你的题设,我们设输入功率为P,则其制冷量为3.1P,
不考虑其它,按照相同的工况制热的话,制热量=制冷量+压缩功,
即制热量为P+3.1P=4.1P,
COP=4.1P/P=4.1,
其与题目中的4.2有偏差,是因为工况是有变化的。
回复
9楼
COP是理论值
,实际情况根据室外环境温度来定,运行效果良好应该是负荷的85%。
回复
10楼
8楼正解,我的意思就是这样,即使压缩功=输入功率,也不可能出现这样的问题,可以肯定的是,压缩机厂商,为了宣传其热泵专用型压缩机,夸大了其效果。所以我想知道正常来说,以目前的压缩机制造工艺,压缩功=输入功率的百分比。是定值还是个变化的值?变化趋势如何?
回复
11楼
压缩功肯定要小于输入功率。这是肯定的,从能量转换的角度上来说不可能存在100%的。
回复