请问:有一个项目做了场地安评报告,但是数据和现行抗震规范的地震动参数不一样,安评报告上是7度,0.15g,特征周期是0.40秒,而规范上是8度,0.20g,第二组,0.40秒,二者不一样,让设计院设计图纸,设计院提出要采用安评报告上的数据,就要找出依据,可是抗震规范上也没有明确的条文啊!所以,请各位专家不吝赐教,谢谢了!

请问:有一个项目做了场地安评报告,但是数据和现行抗震规范的地震动参数不一样,安评报告上是7度,0.15g,特征周期是0.40秒,而规范上是8度,0.20g,第二组,0.40秒,二者不一样,让设计院设计图纸,设计院提出要采用安评报告上的数据,就要找出依据,可是抗震规范上也没有明确的条文啊!所以,请各位专家不吝赐教,谢谢了!
免费打赏
nixuebin12345
2011年10月28日 15:10:36
2楼
现在安评是个问题, ,安全评定都是在牺牲安全.,这是地震局与建设部的问题.
回复
phlyman
2011年10月28日 15:36:35
3楼
按保守的来做呗~~
回复
hyp1962
2011年10月28日 20:47:17
4楼
现在场地安评工作确实非常混乱,但并不能因此而否定场地安评工作.对这类场地安评与现行抗震规范的地震动参数不一样的问题,可以由设计院或业主向当地地震主管部门提出,由当地地震主管部门作出决定.
回复
cky19821101
2011年10月28日 21:16:39
5楼


支持。