无负压供水设备,行吗?
liujun2220310
2003年08月22日 08:37:16
只看楼主

我现在做一个消防工程,经和甲方协商不设消防水池,准备用青岛三利的无负压吸水设备,用过的高手说说效果如何?

我现在做一个消防工程,经和甲方协商不设消防水池,准备用青岛三利的无负压
吸水设备,用过的高手说说效果如何?
免费打赏
流一嗖
2003年08月22日 12:45:33
2楼
仅从设备的供水能力上来说,是没问题的。但是否设消防水池得按消防规范和当地消防部门的规定,例如,管网是否会出现停水,如果出现停水时消防用水如何保障?另外,虽然无负压吸水设备不对管网形成负压,对管网影响很小,但是否可从管网取水还得经当地自来水公司同意。使用无负压吸水设备从管网上取水时还必须确保来水量:即在不加压情况下管网自然流出的水量不小于需加压供水的生活或消防用水量。因为该设备不对管网吸水,是靠管网压力自然流入设备内再由设备增压,所以需按该处管网自然流出时能提供的水量复核用水量。
回复
liujun2220310
2003年08月22日 21:05:27
3楼
谢谢流一嗖的指教
回复
流一嗖
2003年08月24日 14:50:40
4楼
不客气。
回复