求助:去电缆厂家验货,如何检查线径和长度?
hzieezsy
hzieezsy Lv.5
2011年10月27日 16:35:55
只看楼主

求助:去电缆厂家验货,如何检查线径和长度。电缆都是盘好的,如何知道少不少长度呢?如何知道线径少不少呢? 我买的电缆是国标标准的,电缆长度的误差不超过±0.5%的。电缆验货有权让厂家提供什么资料?另外检查线径都是要用电桥测电阻的,不可能带这样的仪器。[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-10-27 16:38 编辑 ]

求助:去电缆厂家验货,如何检查线径和长度。电缆都是盘好的,如何知道少不少长度呢?如何知道线径少不少呢?
我买的电缆是国标标准的,电缆长度的误差不超过±0.5%的。

电缆验货有权让厂家提供什么资料?

另外检查线径都是要用电桥测电阻的,不可能带这样的仪器。

[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-10-27 16:38 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2011年10月27日 17:01:56
2楼
标准电缆外护套上应有长度标注,芯线规格只能凭经验了。

让厂方给你看试验记录(他们有权不提供),给出合格证。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-10-27 17:03 编辑 ]
回复
hzieezsy
2011年11月07日 13:21:44
3楼



现在厂家的线的长度和线径都有问题。基本不能相信厂家的报告。
回复
tyrone3000
2014年08月05日 14:10:09
4楼
同问,现场施工经常回来找,说我们配的不够,真没办法核实到底是现场吃掉了还是厂家给的就不够!