我现在做一个项目,三层楼,设有中央空调,单体体积大于10000立方米,安规范应该设喷淋和消火栓系统,请教,可否只作喷淋系统的初期用水的储水池,而消火栓系统的不做,又或者都不做?供水水源北京市市政管线。

我现在做一个项目,三层楼,设有中央空调,单体体积大于10000立方米,安规范应该设喷淋和消火栓系统,请教,可否只作喷淋系统的初期用水的储水池,而消火栓系统的不做,又或者都不做?

供水水源北京市市政管线。
免费打赏
2002huxuemei
2003年08月22日 17:14:02
2楼
消火栓系统可不作,自动喷淋系统要作
回复
wf
2003年08月22日 17:34:06
3楼
通常,这个自动喷淋系统要设一小时的消防水池和加压泵。
回复
tyylhz
2003年08月22日 17:41:31
4楼
你指的初期用水是指十分钟还是火灾时间
回复
zy_ying
2003年08月22日 20:33:59
5楼
初期用水指的是火灾时间