砖砌平拱过梁的计算高度h取值依据是什么,在施氏指南中有的题直接取为平拱至梁、板的高度,有的题按hw<ln/3时,h=hw,当hw>ln/3时,h=ln/3,到底哪种对?
砖砌平拱过梁的计算高度h取值依据是什么,在施氏指南中有的题直接取为平拱至梁、板的高度,有的题按hw<ln/3时,h=hw,当hw>ln/3时,h=ln/3,到底哪种对?
2楼
第7.2.2条 过梁的荷载,应按下列规定采用:
1 梁、板荷载
对砖和小型砌块砌体,当梁、板下的墙体高度hw<ιn时(ιn为过梁的净跨),应计入梁、板传来的荷载。当梁、板下的墙体高度hw≥ιn时,可不考虑梁、板荷载。
2 墙体荷载
1)对砖砌体,当过梁上的墙体高度hw<ιn/3时,应按墙体的均布自重采用。当墙体高度hw≥ιn/3时,应按高度为ιn/3墙体的均布自重来采用;
2)对混凝土砌块砌体,当过梁上的墙体高度hw<ιn/2时,应按墙体的均布自重采用。当墙体高度hw≥ιn/2时,应按高度为ιn/2墙体的均布自重采用。
回复
3楼
搂上的可能煤油理解我的意思,我问的h 是在抗弯和抗剪计算时用到的h,到底用哪种?
回复
4楼
应按ln/3考虑,荷载再按7.2.2条计算
回复
5楼
看规范:1。取梁底截面以上的高度,小于L/3;2.凉拌以下的高度。
回复
6楼
当hw>ln/3时,取h=ln/3;反之取梁或板以下的高度.
回复
7楼
不能简单的说1/2或1/3
规范7.2.2条是区分砌体类别的
当砖砌体是1/3;混凝土砌体是1/2
回复
8楼
我觉得和钢筋砖过梁的计算方法是一样的,按施书的来吧,权威一点吧
回复
9楼
砖砌过梁个人觉得:若hw小于Ln时,按实际高度计算, hw大于Ln时,则不考虑梁\板荷载.(因为上面的荷载已按45度角扩散到支座了)
如果高度按砖的1/3或砼砌块的1/2取的话,难不成对于1.2m跨的砖过梁, 400高的过梁跟1200高的,所能承受的荷载一样大吗(采用砖砌)
回复
10楼
权威的是和钢筋砖过梁的计算方法是一样的!砌体结构设计手册里就是这样算的!
回复
11楼
正解~!
回复