自带控制箱和不自带控制箱的电机配线
xuyan602
xuyan602 Lv.2
2006年07月28日 15:05:01
只看楼主

遇到电机的配线问题,电机配线什么时候该由保护短路器的开关选择,什么时候根据热继电器选择。是按自带控制箱不自带控制箱决定吗,望高手指教

遇到电机的配线问题,电机配线什么时候该由保护短路器的开关选择,什么时候根据热继电器选择。是按自带控制箱不自带控制箱决定吗,望高手指教
免费打赏
j7x659
2006年07月28日 22:36:38
2楼
电机的配线应根据电机的额定电流来选择,热继电器的电流整定值一般为电机额定电流的1.1-1.2倍,短路保护用空气开关,空气开关的额定电流一般为电机额定电流的2倍。
回复
yzacl
2006年07月31日 09:49:04
3楼
谢谢
我也要问这个问题
回复