MEB要不要和建筑防雷接地网络相连接?
changkong8420
2011年10月27日 11:27:31
只看楼主

想请教高手 原则上建筑内总电位联结MEB要不要和建筑防雷接地网络相连接?还有建筑内电气装置接地极接地干线是要和建筑防雷接地网联结吗?

想请教高手 原则上建筑内总电位联结MEB要不要和建筑防雷接地网络相连接?还有建筑内电气装置接地极接地干线是要和建筑防雷接地网联结吗?
免费打赏
aidexianqi
2011年10月27日 12:46:28
2楼
同问,如何得出MEB LEB 端子板的尺寸大小??
回复
hslhwd
2011年10月27日 14:45:34
3楼
共用一个接地体,要联接
回复
renshenghebi
2011年11月03日 15:19:48
4楼
当然要连!得连啊.
回复

相关推荐