地源热泵项目方案的确定
lhx720500
lhx720500 Lv.3
2011年10月27日 11:03:41
只看楼主

各位同行: 目前手头的一个项目,电缆线加工厂房和办公室。设计院提供的参数:空调设计冷负荷为5033kW,设计热负荷为1918kW。其中机加工车间冷负荷1513kW,热负荷298kW;电装厂房生产区冷负荷2610kW,热负荷1250kW;电装厂房办公区冷负荷910kW,热负荷370kW。甲方要求性价比高的空调方式,主要以地源热泵为主, 为节约成本,业主觉得车间冬季对采暖没什么要求,整个建筑主要是要考虑夏季冷负荷。我本人想法是办公区域与生产车间用两个独立的系统。

各位同行:
目前手头的一个项目,电缆线加工厂房和办公室。之前设计院提供的冷负荷没这么大,差不多是现在热负荷的2倍,所以原先我给他们出的方案是冷水机组+地源热泵机组,冬季只开地源热泵机组,夏季两台都开。但是现在冷负荷变大了,而且甲方认为冬季生产车间没必要采暖,冬季主要考虑办公区域的采暖,夏季的话都要考虑。
现在我在想,到底是用两台地源热泵主机,还是采用冷水机组+地源热泵?如果采用两台地源热泵主机,那打孔费用就太高了;如果采用一台冷水机+地源热泵,那么地源热泵肯定按照冬季热负荷设计,这样打孔就少,成本就低。那根据甲方的要求,是不是可以这样:我冬季按照910kW选地源热泵主机,然后夏季加一台冷水机组,满足夏季冷负荷要求。大家觉得可行吗?
最后,还有一个问题,甲方提到在特殊情况下,晚上会有领导加班,但是车间不工作,这就需要考虑在主机不开的情况下,个别房间的制冷、采暖要求,希望大家给我多提提建议!
希望各位同僚各抒己见!
免费打赏
oeirting
2012年03月13日 22:10:14
12楼
什么牌子的皮鞋好
如2004年中国有83家展览公司组织了国内近千家企业参展;2006年这一数字分别为180家展览公司,近2千家企业;2008年则有230多家展览公司组织了2000多家中国企业来俄参展。展会是市场的晴雨表,中国企业高昂的参展积极性,预示着“金砖四国”之一俄罗斯市场的巨大魅力。中国的建材这两年在俄罗斯市场表现不错,中国企业生产的陶瓷、铝塑钢等建筑装饰材料可谓质优价廉

非常受俄罗斯人欢迎。俄罗斯建材大展都集中在每年的4月份,如同期举办的Buildex建材展和Mosbuild建材展,都是俄罗斯非常不错的建材展,值得中国企业参展,结识更多的俄罗斯买家。9月18日,国庆日。智利人通称18日节。1810年9月18日,圣地亚哥人民举行公开市政会,选举产生第一届国民政府。1818年智利正式宣布独立,成立智利共和国,并把9月18日定为国庆日 太阳镜什么牌子好