地源热泵项目方案的确定
lhx720500
lhx720500 Lv.3
2011年10月27日 11:03:41
只看楼主

各位同行: 目前手头的一个项目,电缆线加工厂房和办公室。设计院提供的参数:空调设计冷负荷为5033kW,设计热负荷为1918kW。其中机加工车间冷负荷1513kW,热负荷298kW;电装厂房生产区冷负荷2610kW,热负荷1250kW;电装厂房办公区冷负荷910kW,热负荷370kW。甲方要求性价比高的空调方式,主要以地源热泵为主, 为节约成本,业主觉得车间冬季对采暖没什么要求,整个建筑主要是要考虑夏季冷负荷。我本人想法是办公区域与生产车间用两个独立的系统。

各位同行:
目前手头的一个项目,电缆线加工厂房和办公室。之前设计院提供的冷负荷没这么大,差不多是现在热负荷的2倍,所以原先我给他们出的方案是冷水机组+地源热泵机组,冬季只开地源热泵机组,夏季两台都开。但是现在冷负荷变大了,而且甲方认为冬季生产车间没必要采暖,冬季主要考虑办公区域的采暖,夏季的话都要考虑。
现在我在想,到底是用两台地源热泵主机,还是采用冷水机组+地源热泵?如果采用两台地源热泵主机,那打孔费用就太高了;如果采用一台冷水机+地源热泵,那么地源热泵肯定按照冬季热负荷设计,这样打孔就少,成本就低。那根据甲方的要求,是不是可以这样:我冬季按照910kW选地源热泵主机,然后夏季加一台冷水机组,满足夏季冷负荷要求。大家觉得可行吗?
最后,还有一个问题,甲方提到在特殊情况下,晚上会有领导加班,但是车间不工作,这就需要考虑在主机不开的情况下,个别房间的制冷、采暖要求,希望大家给我多提提建议!
希望各位同僚各抒己见!
免费打赏
crazy_123456
2011年10月28日 09:50:34
2楼
办公室设置冷媒型分体机,与车间空调分开设置~

至于车间方案回去问你的领导倾向于哪种方案好了,自己没有观点时只有服从+学习~
回复
yangwei0420030141
2011年10月28日 10:07:27
3楼
地源热泵的全年热平衡你得考虑才行
回复
hgjatlkt
2011年10月28日 10:59:04
4楼
用两台地源热泵要增加投资,所以采用哪个方案用户说了算。解决领导加班问题可用多联机
回复
sppboy
2011年10月28日 17:02:52
5楼
办公区可以采用VRV空调系统,厂房可以采用冷水机组。
回复
yijian2876
2011年10月28日 21:42:36
6楼
厂房用冷水机组,办公室用地源热泵机组
回复
xcool526
2011年10月29日 08:54:41
7楼
设计院给了负荷计算了为何还要你来确定设备?业主本身有自己的见解你又能做到什么?
回复
friendmagic
2011年10月29日 13:53:58
8楼
设计院只给了负荷还是连带有方案,你们是不是有权给业主推翻或者重做方案。
办公室可能加班区如果较大,外带不好分开的用VRV,剩下的地源热泵加冷却塔
工厂,冷水机,冷却水温低于15度水旁通进入末端或者直接通过板换置换。减少制冷机运行时间,直接进入的注意冷却水水质的要求,板换的注意水温的开启条件。注意防冻,如果厂区值班室分的太开建议用分体空调,如果离制冷区很近,外机可以直接放在制冷区内,减少冬季运行费用。
如果区域的冷热需求比较粘合难以大面积划分,可以考虑加入水环热泵。
回复
lionyapple2009
2011年10月30日 09:26:44
9楼
00000000000000000000
回复
zhfiles
2011年11月02日 13:49:23
10楼
办公区域风冷模块,车间地源热泵+冷却塔
回复
chachababy
2011年11月03日 09:39:24
11楼
就是用地源热泵加冷却塔啊,地源热泵满足采暖就行,螺杆加冷却塔满足剩余的冷负荷,既减少初投资也满足土壤的热平衡
回复