在三相配电系统中,每相均接入一盏交流220V,1KW有碘钨灯,同时在A相和B相间接入一个交流380V,2KW的全阻性负载,请计算等效三相负荷,下列哪一项数值是正确的:A.5KW B. 6KW C.9KW D.10KW答案在配电手册有提到:各相负荷分别相加,选出最大相负荷,取其3倍作为等效三相负荷问题:怎么利用题目给出的条件算出最大相负荷多谢前辈指点啦

在三相配电系统中,每相均接入一盏交流220V,1KW有碘钨灯,同时在A相和B相间接入一个交流380V,2KW的全阻性负载,请计算等效三相负荷,下列哪一项数值是正确的:
A.5KW B. 6KW C.9KW D.10KW

答案在配电手册有提到:各相负荷分别相加,选出最大相负荷,取其3倍作为等效三相负荷
问题:怎么利用题目给出的条件算出最大相负荷

多谢前辈指点啦
免费打赏
sjyljh2000
2011年10月27日 14:34:29
2楼
刚得一高人回答,问题解决了,解答如下,与大家共勉:
Pu=Pv=0.5*2=1kw
(表1-14,线间负荷换算为相负荷的有功、无功换算系数)
Pu总=1=1=2 kw
根据p12,各相负荷分别相加,选出最大相负荷,取其3倍作为等效三相负荷得出:
Pd=Pu总*3=2*3=6KW
回复
wangxf
2011年11月01日 13:27:29
3楼
沙发的计算结果好像有误吧?
回复
wangxf
2011年11月01日 13:28:33
4楼
哦,是计算过程表达有误吧?