请问一下,带底盘的高层结构,底盘层间位移比是按单塔的还是多塔的判定啊?是否也一定要控制在1.5以下?谢谢!
请问一下,带底盘的高层结构,底盘层间位移比是按单塔的还是多塔的判定啊?是否也一定要控制在1.5以下?谢谢!
2楼
1全国 应按多塔来判断,扭转位移比1.5是要满足的,
但广东高规补充规定,当层间位移很小时,有条件放松,
2新的补充规定还没出,不是广东的按全国的规定办,是广东的,暂时不行
回复
3楼
除了周期,均已多塔的数据为准。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
4楼
PKPM中位移可分塔显示,位移比可整体计算,但周期比必须分塔计算。位移比不能超过最大限制1.5有些地方规范为1.4,否则要做超限审查。
回复
5楼
新高规扭转位移比有具体放宽的规定,但不能超过1.6。
回复
6楼
新的高规上规定了位移角很小时位移比可以放松,最大可到1。6。但超限审中还是只要超过1。4一项就要做超限审查。所以最好还是把周边构件加强,满足1。4的要求。
回复
7楼
学习学习
回复
8楼
多塔楼结构,宜按整体模型和各塔楼分开的模型分别计算,并采用较不利的结果进行结构设计。
回复
9楼
可以适当放宽到1.6
回复
10楼
学习了,高手不少啊!
回复
11楼
路过的,学习学习
回复