规范设置嵌固部位的本质意义是什么?
阔天
阔天 Lv.7
2011年10月26日 21:10:07
只看楼主

想问下规范设置嵌固部位的本质意义是什么?个人认为是地震时建筑物会在嵌固端首先屈服。另外,规范规定当地下一层相关范围内刚度大于上层2倍时即可认为是嵌固于此,假如当地下室外墙四周土未回填或相差范围外首层楼板开有大洞时,即便满足刚度要求,还能当嵌固层吗? 还有,现有一栋塔楼,嵌固在首层,当计算首层及以下配筋时,总工要求我将SATWE中参数m值由-3改为0(即不考虑土的约束),这样合理吗?

想问下规范设置嵌固部位的本质意义是什么?个人认为是地震时建筑物会在嵌固端首先屈服。另外,规范规定当地下一层相关范围内刚度大于上层2倍时即可认为是嵌固于此,假如当地下室外墙四周土未回填或相差范围外首层楼板开有大洞时,即便满足刚度要求,还能当嵌固层吗?

还有,现有一栋塔楼,嵌固在首层,当计算首层及以下配筋时,总工要求我将SATWE中参数m值由-3改为0(即不考虑土的约束),这样合理吗?
免费打赏
xiejunqiangemail
2011年10月26日 22:58:07
2楼
一般房子正盖着地震的少,一般住人的房子都是肥槽回填完的吧,而且压实系数还有要求。根据地震波传播的特点,纵波传来时大地和基础一起动,地下结构还好点,地上结构就惨啦,底部剪力又最大,地下室要是侧移刚度比上面大两倍,在加上地下土的帮忙,塑性铰只能出现在地面以上的底下几层啦。下面这段话来自网上,貌似对第二个问题能回答,但不是完全明白,望高手给出浅显易懂的解释。
(1)2009版6月之前的版本采用的参数是“回填土对地下室约束相对刚度比”
A. 当该参数填负值时:表示需要约束的地下室层数,程序对这几层地下室侧向施加原层刚度1000倍的附加刚度,以达到侧向完全约束的程度。
B. 当该参数填0时:表示地下室侧向没有约束。
C. 当该参数填N(N>0)时:表示地下室各层施加了各层原层刚度N倍附加刚度,以实现有限的约束。
由于侧向约束与地下室的层刚度有关,而与回填土的性质无关,且地下室结构布置等产生的层刚度变化很大,与层刚度相关的约束参数难以把握。比如框架地下室和剪力墙地下室层刚度差异极大,用它们的倍数计算土的侧向约束以后,造成相同的土层约束下对剪力墙结构的约束结果会比框架结构大很多,因此这种侧向约束参数的算法难以取得合理的约束值。
由于带剪力墙的地下室刚度常常很大,将这种刚度再放大作为土层约束以后,其约束效果常常很大,远大于土的实际约束能力,甚至大到接近于地下室顶端被嵌固。这种过大的约束造成地下室的几层剪力突变,造成地下室的杆件经常超筋。这常常是不正常的计算结果,因此这种计算方法需要改进。
(2)2009年6月版本该参数改为“土层水平抗力系数的比例系数m(mN/m4)”
该参数可以参照“建筑桩基技术规范JGJ94-2008”的表5.7.5的灌注桩项来取值。m的取值范围一般在2.5——100之间,在少数情况的中密、密实的沙砾、碎石类土取值可达100-300。
其计算方法即是土力学中水平力计算常用的m法,可参阅基础设计相关的书籍或规范。
由于m值考虑了土的性质,通过m值、地下室的深度和侧向迎土面积,可以得到地下室侧向约束的附加刚度,该附加刚度与地下室层刚度无关,而与土的性质有关,所以侧向约束更合理,也便于用户填写掌握。
由此看出,新版软件该参数的概念完全改变,旧的参数是地下室楼层刚度的倍数,程序用它直接求出作用在楼层顶端的侧向刚度约束。新参数是土层水平抗力系数的比例系数m,用m值求出的地下室侧向刚度约束呈三角形分布,在地下室顶层处为0,并随深度增加而增加。(程序将把三角形的刚度仍然按照分布比例分配在楼层的上下节点上,在地下室顶层处仍作用有侧向刚度约束,不过比旧的方法小多了。)
新的计算方法可以显著改进程序考虑地下室结构的计算结果,可以改变旧的计算方法在某些情况下计算不正常的状况。
回复
nixuebin12345
2011年10月27日 09:43:39
3楼
填0太保守,没有真实反映回填土对结构的力学关系,应填3-6
2 嵌固与m值无关联
回复
nixuebin12345
2011年10月27日 09:54:07
4楼
1 按新规范的要求,满足了刚度比及楼盖要求后地下室板就是嵌固层,当然按一般的要求回填必须的.
2 新的PKPMQI嵌固与m值不挂钩
回复

相关推荐

APP内打开