小区采暖压力问题
yan_san
yan_san Lv.2
2011年10月26日 17:17:49
来自于采暖供热
只看楼主

小区规模15W平方,只有一栋11层住宅楼,其他都是多层(6层),问题是采暖压力如何设计为好,欢迎讨论![ 本帖最后由 yan_san 于 2011-10-26 17:19 编辑 ]

小区规模15W平方,只有一栋11层住宅楼,其他都是多层(6层),问题是采暖压力如何设计为好,欢迎讨论!

[ 本帖最后由 yan_san 于 2011-10-26 17:19 编辑 ]
免费打赏
dyl8103
2011年11月03日 13:21:38
12楼
不需要分区,这个系统的承压能力根据楼层的高度,地势,算算!运行水泵扬程,水力计算进行计算。
回复
zzxzwg
2011年11月07日 15:29:58
13楼
用补水泵定压,不分区扬程38米左右,分区低区补水泵扬程23米左右,按温差20度计算补水流量约10T/H,电机功率一样吗?节能不?

[ 本帖最后由 zzxzwg 于 2011-11-7 17:23 编辑 ]
回复
sansuo601
2011年11月08日 09:11:18
14楼
学习了 大家多讨论
回复
river882
2011年11月11日 16:50:43
15楼
可以不用分区,运行压力和节能没有什么关系,并且11层的工作压力也不大。
完全赞同,一般不超过的50米的住宅,不分区,多层跟小高层接同一室外热力管网即可。