小区规模15W平方,只有一栋11层住宅楼,其他都是多层(6层),问题是采暖压力如何设计为好,欢迎讨论![ 本帖最后由 yan_san 于 2011-10-26 17:19 编辑 ]

小区规模15W平方,只有一栋11层住宅楼,其他都是多层(6层),问题是采暖压力如何设计为好,欢迎讨论!

[ 本帖最后由 yan_san 于 2011-10-26 17:19 编辑 ]
免费打赏
zzxzwg
2011年10月27日 14:26:08
2楼
不知各楼座标高有没有差别,一样的运行压力就可以实现。如果为了节能,十一层楼可以分区,将7层以上系统供水单独设增压泵,回水设减压阀。
回复
snail_yin
2011年10月27日 15:01:58
3楼
可以不用分区,运行压力和节能没有什么关系,并且11层的工作压力也不大。
回复
yan_san
2011年10月27日 15:38:24
4楼
减压阀应用于采暖系统,有没有规范依据或者现有图集?
回复
zk厚德载物
2011年10月27日 15:49:26
5楼
有好东西分享:119G 的网盘刚开启 好像是我知道容量最大的免费网盘 不管你信不信 反正我信了 http://www.119g.com/reg/ZKXOPOWO.html
回复
二虎
2011年10月28日 13:19:45
6楼
没必要分区,一个区
回复
gml-1
2011年10月30日 15:00:53
7楼
11层静水压力6公斤就很富裕了。动压再来2公斤,差不多也就够了。
回复
limin1987516
2011年10月31日 09:14:00
8楼
不需要分区,直联就可以用了
回复
善国阿满
2011年10月31日 12:19:05
9楼

支持该观点
回复
benny.xing
2011年10月31日 12:34:22
10楼

正解
回复
xieshunxi
2011年11月03日 09:52:30
11楼
初学,能再说详细点么?