四个机组装机容量,1#冷水机组 257kW 2#、3#、4#各620kW,总共2117kW,用多大的变压器合适啊,一台2000kVA的好呢还是2*1250的好啊,冷水机组能满负荷运行吗?
四个机组装机容量,1#冷水机组 257kW 2#、3#、4#各620kW,总共2117kW,用多大的变压器合适啊,一台2000kVA的好呢还是2*1250的好啊,冷水机组能满负荷运行吗?
2楼
选择2*1600kVA变压器.并列运行.一台2000kVA的好呢还是2*1250的好啊,冷水机组都不能满负荷运行.
回复
3楼
我们这里是不允许并列运行的啊,既然不满负荷运行,那么一台2000的就可以了啊?
这四个机组是怎么运行的呢?刚开机时,四个机组都一起满负荷运行吗?还是启动一大部分,如果一起满负荷启动,2000的变压器就有点小啊,有没有这方面的运行经验的专家啊
回复
4楼
干变有2500KVA可用.
回复
5楼
实际上运行情况怎么样呢?有没有实际运行经验的专家啊?
回复
6楼
如果要算基本电费,建议用2台1250,夏天全开,其余季节开1250.每年可省10几万的电费.
至于如何防止同时启动,就没必要了,跟使用单位的操作人讲一下.
回复
7楼
这四个冷水机组如何分配变压器啊?
回复
8楼
冷水机组620KW 应该是高压的吧?
回复
9楼
低压的啊