总线制和分线制都代表什么意思,他们之间有什么区别,希望各位高手予以详细解答
总线制和分线制都代表什么意思,他们之间有什么区别,希望各位高手予以详细解答
2楼
答:总线制现在一般指的的二总线制;
分线制没听说过!孤陋寡闻了!
*`*`*`*`**`*`**`*`*
回复
3楼
不好意思,说错了,不是分线制,是多线制,希望此中高手能给予详细解答,不胜感谢^^^^^二总线制指的是什么啊
回复
4楼
不好意思,如果你看过火灾自动报警控制器的样本或设计手册,自然就知道总线制和多线制是什么东东了!光靠问是学不到东西的。
回复
5楼
我手中没有消防方面的资料啊,简单的话你介绍一下好吗
回复
6楼
路过,无限期待
回复
7楼
现在的火灾自动报警控制器全部都是总线制,只分回路,每个回路可以带多少个外围设备:探测器或模块。海湾的最少是两个回路,每回路可带242个设备,可随意T接,回路上接隔离器;西门子的新伯乐斯最少一个回路,每回路可带127个设备,不可随意T接,每个元件都有隔离器。
广播和通信系统有总线制和多线制之分。
广播的总线是:地个扩大机一对输出线,到各个楼层才用模块进行控制输入;
广播的多线制是:在广播系统处就分开进行控制了,然后分别敷线到现场。
通信的总线和多线与广播的类似。
还有一个叫多线控制盘,多为6个回路,每个回路可以进行设备的手动启/停,信号回答和线路故障显示。实际上都是通过现场的输入/输出模块实现的启/停和信号回答,是间接的,一旦火灾自动报警控制器失效,它就无法实现,与规范上要求的除了自动控制以外,还应设置直接手动控制是不一样的。
回复
8楼
努力学习中~!
回复