哪位朋友有空请把《二次供水设施卫生规范》(GB17051-1997)给搬上站吧
胡子
胡子 Lv.2
2003年08月21日 09:08:52
只看楼主

该规范第5。1条要求水箱容积不得超过用户48H的用水量!在施工图审查时常有人犯错!

该规范第5。1条要求水箱容积不得超过用户48H的用水量!在施工图审查时常有人犯错!
eric.wang
2005年09月09日 16:31:35
2楼
这个规定是保证水质,以免储存过久变质。
回复
applan
2005年09月09日 16:37:40
3楼

建筑给水排水设计规范:
3.2.13 当生活饮用水水池(箱)内的贮水,48h内不能得到更新时,应设置水消毒处理装置。
回复
dabingonline@co163
2007年10月18日 13:32:29
4楼
你看看是不是这个。
回复
lumingyan18
2007年10月20日 14:03:57
5楼
谢谢!!!
回复
sq041390266
2008年01月29日 16:21:12
6楼
学习一下,谢谢!
回复
christyjiang
2008年05月04日 11:38:21
7楼
谢谢
回复
lg20013574
2008年08月20日 14:08:51
8楼
怎么下载不了啊
回复
angie898
2008年11月08日 10:38:18
9楼
GB 17051一1997
前言
为了 贯 彻 落实《中华人民共和国传染病防治法》,保证向居民提供符合卫生要求的饮用水,防止水质
二次污染,确保三次供水的卫生质量和使用安全,加强对二次供水设施(以下简称“设施”)的监督管理,
保证居民身体健康,特制定本规范
本标 准 的 附录A是标准的附录。
本 标 准 从1998年12月1日起实施
本 标 准 由中华人民共和国卫生部提出。
本标 准 起 草单位:北京市卫生防疫站、上海市卫生防疫站、辽宁省卫生防疫站、北京市朝阳区卫生防
疫站
本标 准 主 要起草人:盛金妹、陈贤钊、杨佑森、魏向东、李红喜
本标 准 由 卫生部委托技术归口单位中国预防医学科学院负责解释。
中华人民共和国国家标准
二次供水设施卫生规范GB 17051一1997
Hygienic specification for facilities of
sec on d ar yw aters upply
1 范围
本规 范 规 定了建筑二次供水设施的卫生要求和水质检验方法。
本规 范 适 用于从事建筑二次供水设施的设计、生产、加工、施工、使用和管理的单位。
2 引用标准
下列 标 准 所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均
为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 5749- 85
GB 5750- 85
生活饮用水卫生标准
生活饮用水标准检验法
3 定义
本 标 准 采用下列定义。
31 二次供水设施(以下简称设施):饮用水经储存、处理、输送等方式来保证正常供水的设备及管线。
3.2 储水设备:高位、中位、低位水箱和蓄水池。
33 水处理设备:过滤、软化、净化、矿化、消毒等设备。
3.4 供水管线:供、输饮水的管线、阀门、龙头等。
4 设施的卫生要求
4.1 设施周围应保持环境整洁,应有很好的排水条件,供水设施应运转正常。
4.2 设施与饮水接触表面必须保证外观良好,光滑平整,不对饮水水质造成影响。
4.3 通过设施所供给居民的饮水感官性状不应对人产生不良影响,不应含有危害人体健康的有毒有害
物质,不引起肠道传染病发生或流行。
5 设施设计的卫生要求
51 设计水箱或蓄水池:饮用水箱或蓄水池应专用,不得渗漏,设置在建筑物内的水箱其顶部与屋顶的
距离应大于80 cm,水箱应有相应的透气管和罩,入孔位置和大小要满足水箱内部清洗消毒工作的需
要,入孔或水箱入口应有盖(或门),并高出水箱面5 cm以上,并有上锁装置,水箱内外应设有爬梯。水箱
必须安装在有排水条件的底盘上,泄水管应设在水箱的底部,溢水管与泄水管均不得与下水管道直接连
通,水箱的材质和内壁涂料应无毒无害,不影响水的感观性状。水箱的容积设计不得超过用户48 h的用
水量。
5-2 设施不得与市政供水管道直接连通,在特殊情况下需要连通时必须设置不承压水箱。设施管道不
得与非饮用水管道连接,如必须连接时,应采取防污染的措施。设施管道不得与大便口(槽)、小便斗直接
国家技术监督局1997一11一11批准1998一12一01实施
GB 17051一1997
连接,须用冲洗水箱或用空气隔断冲洗阀。
5.3 设施须有安装消毒器的位置,有条件的单位设施应设有消毒器。
5.4 设汁中使用的过滤、软化、净化、消毒设备、防腐涂料,必须有省级以上(含省级)卫生部门颁发的
’产品卫生安全性评价报告”。
5.5 蓄水池周围lom 以内不得有渗水坑和堆放的垃圾等污染源。水箱周围2m内不应有污水管线及
污染物
6 预防性卫生监督
卫生 部 门 必须参加二次供水设施的设计审查、竣工验收和水质检测(按本规范全项指标),合格后方
能投入使用
了设施的水质卫生标准
7.1 水质指标
7.1.1 必测项目:色度、浊度、嗅味及肉眼可见物、pH、大肠菌群、细菌总数、余氯。
7.1.2 选测项目:总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、紫外线强度。
7.1.3 增测项目:氨氮、亚硝酸盐氮、耗氧量。
了.2 水质卫生标准
7.2.1 必测项目、选测项目的标准见GB 5749,紫外线强度大于70 pW/cm',
7.2.2 增测项目标准采用最高容许增加值见表1,
表 1
项目最高容许增加值,mg/L
氨 氮
亚硝酸盐氮
耗 氧量
0.1
0.02
1.0
8 设施日常使用的卫生要求
8.1 设施的管理部门负责设施的日常运转、保养、清洗、消毒。
8.2 管理单位对设施的卫生管理必须制定设施的卫生制度并予以实施,管理人员每年进行一次健康检
查和_}上生知识培训,合格上岗。
8.3 管理单位每年应对设施进行一次全面清洗,消毒,并对水质进行检验,及时发现和消除污染隐患,
保证居民饮水的卫生安全。
8.4 发生供水事故时,设施的管理单位必须立即采取应急措施,保证居民日常生活用水,同时报告当地
且生部门并协助卫生部门进行调查处理。
9 水质检验方法
9门本规范中规定的水质检验方法见GB 5750,
9.2 紫外线强度测量方法见附录A,
GB 17051一1997
附 录 A
(标 准 的 附录)
紫外线强度测t方法
利用 物 理 学方法,采用中心波长为25 37人的紫外线强度计测量。在测量时必须采用国家计量部门
标定有效期内的强度计,在灯管中心垂直距离测定照射剂量。在实际应用时,应按消毒物体与灯的实际
距离计算照射剂量
利用 生 物 学方法,采用载体定量试验,100^-101个菌/片。在紫外线灯开启5m in后,用8个染菌片.
在照射4个不同时间,取双份样片,在洗脱液中(洗脱液为1%吐温80,1%蛋白陈生理盐水)。振打80
次,37'C,48 h作活菌计数,计算杀灭率。判定标准:杀灭率大于99.9%0
回复