请教2007年案例10,好象答案不对了哦
sjyljh2000
sjyljh2000 Lv.4
2011年10月25日 21:22:07
只看楼主

10.该变电所二层35KV配电室内布置有11台JYN1-35A(F)型开关柜,采用单列布置,其中四台柜为柜后架空进出线。请说明柜内不同相的带电部分之间最小安全净距,下列哪项数据是正确的?A、900MM B、1050MM C、1300MM D、1600MM查50060-2008表5.1.4,最小安全净距应该是300才对呀,请热心人任解答,先谢谢了:)

10.该变电所二层35KV配电室内布置有11台JYN1-35A(F)型开关柜,采用单列布置,其中四台柜为柜后架空进出线。请说明柜内不同相的带电部分之间最小安全净距,下列哪项数据是正确的?
A、900MM B、1050MM C、1300MM D、1600MM

查50060-2008表5.1.4,最小安全净距应该是300才对呀,请热心人任解答,先谢谢了:)
免费打赏
sjyljh2000
2011年10月26日 13:25:39
2楼
自己顶上去,谢了!
回复
sjyljh2000
2011年10月27日 08:28:36
3楼
自己再頂,請知道的前辈指点一二,谢谢了!
回复
sarah3636
2013年03月13日 19:27:31
4楼
嗯,是的,是规范上的A2值
回复

相关推荐