2楼
标准接法应该和风机盘管送风管并排送出。
一般接法都是接在回风箱上。
回复
3楼
当然是回风箱了,这样才不会影响到出风温度,更不会有粒子和灰尘直接喷吹到室内了
回复
4楼
是新风不承担室内负荷吧!!!,我的认为应该接到回风箱,主要看新风的带不带冷,要是在酒店一般还有考虑天花回风,新风引到密闭的天花里!!!,请大家指教!!
回复
5楼
《采暖通风空气调节设计图说》一书这样说:新风接入室内的方式通常有三种:
单独新风口;与室内空调器的送风口合并送风;将新风送到室内空调器的洗风口附近。
回复
6楼
同意,关键看新风有没有经过处理,没有处理过的最好是接在回风箱,处理过的话,可以根据现场来随意调整
回复
7楼
我做的都是回风箱。
回复
8楼
各有各的好处,但我认为还是单独做新风风口比较好
1、单独做风口—和风机盘管系统互不影响,便于风盘检修。过度季节可以单独开新风系统。
2、接回风箱—如果是大厅的顶回风,冷损失是不是有点大了,做回风箱还差不多;但会不会出现风盘运行的数量过少,相应的新风调节阀也关闭,至使运行风盘的新风量过大,而把风盘回风过滤网的灰尘反吹出来呢?
3、接送风管上—(同上)会不会出现风盘运行的数量过少,相应的新风调节阀也关闭,至使运行风盘的新风量过大,和风盘的出风混合在一起产生相对大的正压,至使风盘风机受阻而噪音增大或风口的风速过高?
坐着没事瞎想的,大家尽情点评!!!
回复
9楼
我做的一般接到送风管。基于以下原因:
接到回风箱影响风机盘管的送风量和制冷效果,而且还有可能影响盘管的温控,因为盘管的感温器件测量的是回风口处的温度,安装在回风箱附近。这是我的个人看法,不知对不对,欢迎斧正
回复
10楼
送风压力怎么平衡
回复
11楼
1 单独送新风,就走独立的新风口
2 常规直接混合,就走回风道
回复