问题---》有关防水套管
neardespring
neardespring Lv.11
2003年08月20日 19:07:30
只看楼主

地下室上方是卫生间 其排水管道要经过地下室的一段墙面 该墙面宽450mm需穿两根管子 一根是De110另一根是De75 采用IV型防水套管查了一下资料两个翼环的直径之和是581mm 就是错开的话也得521mm左右 不知怎么办?

地下室上方是卫生间 其排水管道要经过地下室的一段墙面 该墙面宽450mm需穿两根管子
一根是De110另一根是De75 采用IV型防水套管查了一下资料两个翼环的直径之和是581mm
就是错开的话也得521mm左右 不知怎么办?
免费打赏
neardespring
2003年08月21日 09:41:49
2楼
有施工经验的给点建议吗!
回复
l99s88
2003年08月21日 13:50:38
3楼
不要那么死呀,把一边翼环割掉不就可以了~~~~
回复
neardespring
2003年08月22日 09:43:09
4楼
好办法 施工肯定愿意这样干 不过不是满意答案 若是这样还不如只放个刚套管就算了
回复
9307zxl
2003年08月22日 11:17:31
5楼
把两个管的翼环合在一起
回复
neardespring
2003年08月22日 13:51:37
6楼
To 9307zxl 也是个办法 不过有的可以 有的还是不够
最近想到两个解决办法
一个是 套管纵向埋设,缺点是排水管埋深加大。
另一个是 过于拥挤的剪力墙,只排一根管,缺点是很多排水管道要绕很多弯才能
找到套管,不便于污废水迅速从建筑排出。
不知道施工碰到诸如此类的问题 都有那些解决办法
回复
youmyteacher
2003年08月23日 10:44:38
7楼
翼环厚度只有10mm,两个翼环可以错开5mm~10mm即可!
回复
neardespring
2003年08月23日 17:01:38
8楼
对 错开的话 也只能减少 60mm所以有时还是不行
回复
tyylhz
2003年08月26日 21:44:48
9楼
高度上不能错开吗?
回复
zzg1880
2003年08月26日 22:30:12
10楼
减小翼环宽度是最好的办法
回复
ldsun
2003年08月27日 01:04:56
11楼
合并为一个翼环不就行了,就是做一个葫芦状的翼环,其中穿两个套管,保准好用。
回复