约克的服务
xiongxiaop
xiongxiaop Lv.2
2006年07月27日 16:40:32
只看楼主

请问YORKYORK 螺杆机组的负荷下不来,冷却水回水35度,出水到了38了,冷冻水出水12,回水15了,滑阀是97%,什么原因请大师们指点一二!约克的技术人员来了几次也没搞好,也不说个解决方法!

请问YORKYORK 螺杆机组的负荷下不来,冷却水回水35度,出水到了38了,冷冻水出水12,回水15了,滑阀是97%,什么原因请大师们指点一二!
约克的技术人员来了几次也没搞好,也不说个解决方法!
免费打赏
lrj111
2006年07月27日 21:05:35
2楼
负荷有没超?冷媒泄漏?
工程地点在哪呢?
回复
chenliu8187
2006年07月31日 23:40:04
3楼
我想2点:
1.你的冷却水系统有问题,散热不好,这一点把握较难,用户也会抢词夺理,一般都会不承认
2.冷凝器赃了,小温差可以看出
另外:氟利昂少的话,滑阀开度不会太大
回复
xiongxiaop
2006年08月07日 09:09:48
4楼
请问楼上的先生,我现在的冷却水为自然风冷,现在环境温度就有37度,回水温度都有35了只有在冷却水中加自来水了,温度还降不下来呀,要是加排风扇冷却行不行呀,请指教一二!
回复
houruiasc
2006年08月09日 20:00:14
5楼
可以
回复
dd78
2007年01月18日 23:14:35
6楼
你的冷却水系统有问题,散热不好
回复
fx520104xf@co163
2007年01月20日 15:16:40
7楼
很好,很清晰,谢谢希望大家再接再厉上传更多更好讨论,约克的是这样,那么麦克维尔,特灵的厂家是不是同样的问题
回复

相关推荐