关于住宅给水管径的问题
zxyzxy
zxyzxy Lv.3
2003年08月20日 09:39:20
只看楼主

请教各位大侠,本人拜读了各位在住宅给水管径问题上的高见,有几个问题弄不明白,我依据规范公式计算出的结果,出户管径均在DN32以上,与各位的最大为DN25的数值相差很大。如果是经验值,那麽计算书又该怎样写?

请教各位大侠,本人拜读了各位在住宅给水管径问题上的高见,有几个问题弄不明白,我依据规范公式计算出的结果,出户管径均在DN32以上,与各位的最大为DN25的数值相差很大。如果是经验值,那麽计算书又该怎样写?
免费打赏
lychee
2003年08月20日 17:56:41
12楼
--------------------------------------------------------------------------------
户内有DN20差不多了,立管管径按水力计算取值
回复
mzz4033
2007年12月27日 13:46:58
13楼
新的创举,不错,呵呵我有时看到有些用户将水箱和室内装修一起考虑,做的很不错哦,DN25或DN20是指采用水箱式坐式大便器,上面打错了,不好意思