求助高人:这到历年题到底答案是什么?
yl9800
yl9800 Lv.2
2006年07月27日 14:23:39
只看楼主

这道题有的参考书上说是受扭筋间距大于200,我看梁高是800高,中间6根扭筋也没超出200啊真的不明白,还是请高人指点!谢谢了

这道题有的参考书上说是受扭筋间距大于200,我看梁高是800高,中间6根扭筋也没超出200啊
真的不明白,还是请高人指点!谢谢了

1153981826636.jpg

免费打赏
大拿
2006年07月28日 08:50:44
2楼
其实这道题目答案是错的
回复
tracy8871
2006年07月28日 10:07:25
3楼
答案是错的,应该是上部通长钢筋2¢20的面积,小于受力钢筋面积的1/4,可以回去翻翻混凝土规范第十章,或抗规
回复
高级制图工
2006年07月28日 11:15:03
4楼
1.上部通长钢筋2¢20的面积不满足砼规11.3.7
2.非加密区ρsv=50.3*2/300/200=0.17%<0.28*1.57/210=0.21%不满足砼规11.3.9

回复
lxp6075
2006年07月28日 14:50:12
5楼
第11.3.7条 沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。
1.上部通长钢筋2¢20的面积满足砼规11.3.7
回复
大拿
2006年07月28日 16:23:52
6楼



你提的这两条都是错的,再去仔细看看规范吧
回复
大拿
2006年07月28日 16:40:02
7楼
我认为问题应该出在通常钢筋上:
第11.3.7条 沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。


这道梁下部没有通常钢筋,这是违反规范的
回复
yichzh
2006年07月28日 19:53:12
8楼
我不懂03G101-1平法(不是学建筑的),我的理解是这样,布置6根筋,4角各一根,然后800mm的边的中间再各一根,这样300mm的边基本可以满足200mm,但800mm一侧确实感觉不够200mm呀,按50mm保护层,则钢筋净矩都有(800-50*2-25*3)/2=312.5mm了。不知道理解对不对,请指正!
回复
大拿
2006年07月29日 07:59:17
9楼


你的理解肯定是错的
如果像你这样放钢筋,受力主筋放哪里阿。
回复
高级制图工
2006年07月29日 09:53:10
10楼

这个提法有点牵强,这个底面筋采用的原位标注,有4Φ25是相同钢筋,可以通过构造满足,注法上并无不妥。
回复
高级制图工
2006年07月29日 09:57:23
11楼
11.3.9 梁端设置的第一个箍筋应距框架节点边缘不大于50mm,非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍,沿梁全长箍筋的配筋率ρsv应符合下列规定:
一级抗震等级ρsv≥0.30ft/fyv (11.3.9-1)
二级抗震等级ρsv≥0.28ft/fyv (11.3.9-2)
三四级抗震等级ρsv≥0.26ft/fyv (11.3.9-2)
对砼规11.3.9的理解 :对于较高强度混凝土(这里是C35)的梁,全长范围内的箍筋配筋率是应该注意的.