请教,现场发现楼板露筋,麻烦各位前辈指教处理方法,非常感谢
zcwj844793
zcwj844793 Lv.3
2011年10月24日 16:21:46
来自于工地图片
只看楼主

这是阳台板内楼板板筋外露,大家看看该怎么处理,请指教,谢了

这是阳台板内楼板板筋外露,大家看看该怎么处理,请指教,谢了

IMG0697A.jpg


IMG0698A.jpg


IMG0699A.jpg

免费打赏
jindiaomyself
2011年10月27日 08:03:15
32楼
凿毛,清理干净,钢筋除锈,漏筋部位浇灌浆料,就可以了
回复
hongliedadi
2011年10月27日 09:48:38
33楼
板面漏筋,说明不是保护层不够,可能是移位了~问我们现场质检,他们说直接在钢筋旁凿开,把钢筋压下去,然后浇高一级的混凝土
回复
ywm204
2011年10月27日 11:01:03
34楼
首先查原因,1、看楼板厚度够不够,2、看保护层够不够 3、钢筋浇筑时是否移位。
另外要看露筋的位置是在那个地方,是在大板的支座,还是在小板的支座,受力大不大。受力大的话就不好弄了。听楼主描述在阳台内边,阳台板一般要矮些,里面的板一般是简支的,问下设计的,如果受力小,就照上面说的处理就可以了。
回复
fenduqing
2011年10月27日 13:28:03
35楼
本案例是典型钢筋保护层不够的问题,带来的潜在问题是钢筋过早锈蚀以至丧失结构承载力的危害,靠砂浆面层是不能彻底解决问题的,必须敲掉板上部约50mm厚的混凝土,在保证上部钢筋保护层厚度和新旧混凝土结合密实的前提下,用细石混凝土重新浇筑。
回复
pxzcw
2011年10月27日 16:01:10
36楼

支持这种做法。
回复
lk_kl
2011年10月27日 17:03:30
37楼
你的板厚做的好厚?凿毛再加一层保护层要注意配筋率的问题,120 mm配Ф8@200的话,加厚了板就不满足最小配筋率了。
回复
jlh869
2011年10月27日 22:44:30
38楼
保护层厚度不满足要求,直接影响到工程的使用年限,需采用高标号细石混凝土作处理
回复
gongshiyou
2011年10月28日 19:07:21
39楼
个人认为,把表面凿毛,然后加铺一层膨胀混凝土,砼标号提高一级。
回复
gelm
2011年10月29日 21:34:48
40楼
这个必须返工
回复
chen123317439
2011年10月30日 14:46:09
41楼
板就10公分。都凿穿了。还补设么???
回复

相关推荐

APP内打开