求助!如何解决高层分区供水,低层出现的水锤现象!
unily
unily Lv.2
2003年08月19日 20:36:13
只看楼主

小区内,高层住宅采用分区供水,即1-5层采用市政管网内的水压供给,6-18层采用高位水箱供水,楼外由一根DN100的给水管供给(低层采用两根DN50的给水管引入,高层采用1根DN150的给水管引入低位水箱后经过泵提升至18层的高位水箱内),现在小区内出现了,当高层补水时,低层住户有水锤现象。请问,如何解决这个现象!只能改变楼内用水管,不能改变市政给水管

小区内,高层住宅采用分区供水,即1-5层采用市政管网内的水压供给,6-18层采用高位水箱供水,楼外由一根DN100的给水管供给(低层采用两根DN50的给水管引入,高层采用1根DN150的给水管引入低位水箱后经过泵提升至18层的高位水箱内),现在小区内出现了,当高层补水时,低层住户有水锤现象。请问,如何解决这个现象!只能改变楼内用水管,不能改变市政给水管
免费打赏
unily
2003年08月19日 20:47:51
2楼
另外补充一下:低层用户室内水表再不用水是经常转动。
回复
yangziyu
2003年08月19日 22:22:52
3楼
高层采用给水管引入低位水箱,为何要1根DN150?只要灌改小
测试一下补水时间
回复
unily
2003年08月19日 23:43:55
4楼
谢谢!不过水表在不用水的情况下的转动,怎么才能解决呢?
怎么测补水时间啊?
回复
wenzhanzhong
2003年08月20日 00:01:56
5楼
我都不明白?高低区完全是两个系统,在管路完全是独立的。高区地下水池是开式系统,又怎么会向市政供水管传递压力!
回复
unily
2003年08月21日 20:20:44
6楼
高低区确实是两个系统,市政管线先接入DN100的管子接总水表,然后分成一个出一根DN150和两根DN50的管子的!
回复
tyylhz
2003年08月28日 21:11:30
7楼
消除水锤。
回复
likanli
2004年10月12日 23:31:05
8楼
治表:在业主家的水表前加一个单向阀即可。
治本:在这个支管上某末端阀有问题,给予更换;在这个支管的最低处放水排
气。
当否,请试一试。
回复
zzblove1980
2004年10月13日 13:11:25
9楼
我认为在DN150的立管上加止回阀,可消除水锤
当否,请批示。
水表无故自转,出现在高层补水的时候,还是随时都转?

回复
gps00
2004年10月14日 13:07:01
10楼
应该是出在150的管子上,看高层补水时间更改。
回复
waiting119
2004年10月15日 10:16:49
11楼
DN150管子得改为DN80,水箱补水时间不够就加大一些,因为你市政只有
DN100,另外在DN50的管子上加止回阀。
回复