请问现在有多少设计院在出施工图的同时出综合管线的?如果做是由哪个专业做。 我遇到深圳一家设计院总工,她就说她们所有工程都做综合管线并有剖面图的。我在广州市的,我却从未见过哪家院出综合管线的。我们曾经做过是由施工单位委托我们做的。施工图深度文件没有提到要出的。 大家来发表下吧
请问现在有多少设计院在出施工图的同时出综合管线的?如果做是由哪个专业做。
我遇到深圳一家设计院总工,她就说她们所有工程都做综合管线并有剖面图的。我在广州市的,我却从未见过哪家院出综合管线的。我们曾经做过是由施工单位委托我们做的。施工图深度文件没有提到要出的。
大家来发表下吧
33楼
如果项目管线比较复杂,本着对工程负责的态度,还是有必要出。
回复
34楼
我也是广州的,报建都做综合管线,不过费用另外计。
回复
35楼
人家收费高啊,咱这收费,多出一张亏一张
回复
36楼
排水是重力流,别专业的管要避开的,所以一般都是排水专业出。我做室外的,小市政一般要管综,平面图也需要,大市政就是画个横断面,然后各个专业在一起上会,讨论(非正规流程)。大市政正规流程是首先有一个管线方案,雨污水根据方案做初设,再将初设条件提给管综单位,他综合各专业的条件做管综,管综中有各管线的位置和高程,一般做管线设计的单位不做管综。
回复
37楼
我们公司是做市政的,一般来说,在市政上管线综合在施工图阶段是必出的,平面和竖向上都得综合,除非项目比较小,管线比较简单可不出。
回复
38楼
设计院一般大型公共建筑大底盘的必须得出管线综合。市政项目大型区域也必须出管线综合,北方业主都要求,也付费用。因为规划的不好用,只能施工图做。而且由于个专业公司垄断的缘故,一般有市政设计部分做,发给各垄断公司。
回复
39楼
这种事情就要看老板的性格了,软弱的 就会主动接回来做,而且是做水的做,免费的;硬性的老板,肯定不会这样的。所以总的来说还是看你的运气 了。
回复
40楼
我说的是室内部份的综合管线,是比施工图更深的一种图,是要对水电风三个专业的管线都要平面定位与标高定位,并有剖面图,所有层的平面都要出。这项工作的工作量的确不小,但甲方并没有增加设计费。我们公司签的这个商业综合楼的机电设计费才是个位数每平方。真是设计没地位啊
回复
41楼
我们报建肯定会出的,那是室外综合管线,相对室内施工图综合管线是简单得多了,这个我们没有另收费
回复
42楼
十几万平方米的公建,做室内综合管线会另收费多少呢?
回复