问几个让我脸红的问题,请高手指路。
liyang163
liyang163 Lv.2
2006年07月27日 11:39:24
只看楼主

小弟当初在大学供配电学的不精,有几个问题又不愿意到书里去寻觅,特请教各位DX,望给予答复:1、电缆电线的载流量有没有一个比较通俗好记的规律性的东西?比如2.5的载几个流,4的载几个流,3*4的载几个流,3*6的、4*25+1*16的、4*70+1*35的……另外都是五芯电缆,相线零线号都相同而那一根地线不同,它们载流量会一样吗?比如4*50+1*16和4*50+1*25?2、一般配电箱配电柜里都包含什么元器件?空气开关?微型断路器?漏电开关?还有啥?它们有什么区别呢?

小弟当初在大学供配电学的不精,有几个问题又不愿意到书里去寻觅,特请教各位DX,望给予答复:
1、电缆电线的载流量有没有一个比较通俗好记的规律性的东西?比如2.5的载几个流,4的载几个流,3*4的载几个流,3*6的、4*25+1*16的、4*70+1*35的……另外都是五芯电缆,相线零线号都相同而那一根地线不同,它们载流量会一样吗?比如4*50+1*16和4*50+1*25?
2、一般配电箱配电柜里都包含什么元器件?空气开关?微型断路器?漏电开关?还有啥?它们有什么区别呢?
3、是不是配电箱里单相开关只能接单芯电线或电缆?
4、想不起来了……

我知道这些问题比较业余,所以俺不好意思问公司里的前辈,请哪为好心人帮帮忙。
俺积分不够,否则我一定悬赏送分的。
谢谢谢谢!

1153971972336.gif

免费打赏
fairytale2005
2006年07月27日 15:39:41
2楼
线的载流量在实际中经验算法是,10平方以下的线一平方可以按6A来算,16平方到50平方一般按一平方3~4A来算,75以上的一般一平方按1.5~2.5一算。五蕊电缆中,如果线径都一样大时,一般都以颜色来区分相线和零线。一般是蓝色或是黄色作为零线。一般的配电柜是由一隔离开关,多个负荷开关,计量表,电流互感器等组成。
回复
wuyu0319
2006年07月27日 22:19:06
3楼
铝芯绝缘线允许截流量与载面的倍数关系:
10下五,100上二。
25,35四、三界;
70,95,二倍半;
穿管、温升,八、九折。
裸线加一半。
铜线一点三。
回复
liyang163
2006年07月28日 09:13:11
4楼
谢谢,谢谢啊,谢谢楼上两位详细的讲解,让我的人生又升起希望,让我又看到了黎明的曙光……
好人啊,不折不扣的好人啊,你们会有好报的……
但是,后边的问题 谁能给俺解答一下呢?
回复
littledogooo
2006年07月28日 09:27:02
5楼
大公无私,值得称道
回复
cdgjlf
2006年07月28日 09:28:05
6楼
你可以看一看这个,个人认为还是很好的

实用电工计算
一、按功率计算电流的口诀之一

1、用途
这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。
电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。
2、口诀
低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。
千瓦、电流,如何计算?电力加倍, 电热加半。 ①单相千瓦, 4.5安。 ②单相380, 电流两安半。 ③
3、说明
口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。
①这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安。即将“千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。
[例1] 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。①
[例2] 40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。
电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,安。
[例1] 3千瓦电加热器“电热加半”算得电流为4.5安。
[例2] 15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。②
这口诀并不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以千伏为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。
[例1] 12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。
[例2] 30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。

备注:①按“电力加倍”计算电流,与电动机铭牌上的电流有的有些误差。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些,而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。此外,还有一些影响电流大小的因素。不过,作为估算,影响并不大。
②计算电流时,当电流达到十多按或几十安以上,则不必算到小数点以后,可以四舍五入成整数。这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。
[例3] 320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。
[例4] 100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。
②在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安。
同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流。
[例1] 500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按“单相千瓦、4.5安”算得电流为2.3安。
[例2] 1000瓦投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5安。
对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6*4.5=27安。比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6安,5只便共有8安。
③在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上的,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相上)。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,两流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备。计算时,只要将“将千瓦或千伏安数乘2.5”就是电流,安。
[例1] 32千瓦钼丝电阻炉接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为80安。
[例2] 2千伏安的行灯变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为5安。
[例3] 21千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为53安。
二、按功率计算电流的口诀之二
1、 用途
上一口诀是计算功率在低压(380/220伏)下的电流,而这一口诀则是计算功率在高压下的电流。工厂中的配电变压器、大电炉的变压器或高压电动机等,绝大部分都是高压三相设备。它们的额定电压通常有6千伏或10千伏等几种。同低压一样,它们的电流也可以直接根据功率的大小来计算。
2、 口诀
高压每千伏安的电流,安。
低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。

10千伏6/100,6千伏10/100。①若为千瓦, 再加两成。 ②
3、 说明
这句口诀是以千伏安(或千乏)为单位的三相用电设备为准,按10千伏或6千伏额定电压计算电流。对于以千瓦为单位的电动机,口诀单独作了说明。
①为了顺口,这句口诀宜读为“10千伏百六,6千伏百十”。这里“百六”就是“百分之六”,也就是6/100或0.06。“百十”就是“百分之十”,也就是10/100或0.1。“10千伏6/100”是指额定电压为10千伏时,三相设备每千伏安(包括千乏)的电流是千伏安数的6/100。计算时,只要“将千伏安数乘以0.06”就是电流,安。
[例1] 320千伏安三相配电变压器,高压10千伏,按“10千伏6/100”算得电流为19安(320×0.06=19.2)。
[例2] 500千乏移相电容器(三相),高压10千伏,按“10千伏6/100”算得电流为30安(500×0.06=30)。
[例3] 400千伏安三相电弧炉变压器,电压10千伏,按“10千伏6/100”算得电流为24安(400×0.06=24)。
“6千伏10/100”是指额定电压为6千伏时,三相设备每伏安(包括千乏)的电流是千伏安数的10/100。计算时,只要“将千伏安数乘以0.1”就是电流,安。
[例1] 560千伏安三相配电变压器,高压6千伏,按“6千伏10/100”算得电流为56安(560×0.1=56)。
[例2] 200千乏移相电容器(三相),高压6千伏,按“6千伏10/100”算得电流为20安(200×0.1=20)。
[例3] 1800千伏安三相电弧炉变压器,高压6千伏,按“6千伏10/100”算得电流为180安(1800×0.1=180)。
②对于以“千瓦”为功率单位的高压电动机等,其电流的计算,可先把“千瓦”看成是“千伏安”,同上面的方法一样计算后,再把计算的结果加大两成(即再乘1.2)便是。口诀“若为千瓦,再加两成”就是这个意思。
例如:260千瓦电动机,额定电压6千伏,按“6千伏10/100”和“若为千瓦,再加两成”算得额定电流为31安(260×0.1×1.2=31.2)。
目前,有少数工厂还设有额定电压为3千伏的电动机。对于这种电压,口诀没有介绍。但也可按上一口诀所介绍的方法,以6千伏为准,电压降为1/2,电流便增大2倍。因此,上例电动机容量为260千瓦,在额定电压为3千伏时,其电流算得为62安。
还有一种情况是少数工厂设有35千伏的配电变压器。这35千伏的电压,口诀中也没有介绍,但仍可依照上面的方法处理。即以6千伏为准,现在电压大约升为6倍,电流便应减为1/6(相当于乘0.17)。因此,上例电动机容量为260千瓦,在额定电压为35千伏时,电流算得为5.3安。

还有
回复
cdgjlf
2006年07月28日 09:33:04
7楼
上面那个附件是实用电工计算

第二章 导 体 载 流
一、导线载流量的计算口诀

1、 用途
各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
导线的载流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
2、 口诀
铝心绝缘线载流量与截面的倍数关系:
10下五,100上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半。 ①穿管、温度,八九折。 ②祼线加一半。 ③ 铜线升级算。 ④
3、 说明
口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。
绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘或塑料绝缘线。
口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定的倍数”来表示。为此,应当先熟悉民线截面(平方毫米)的排列:
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185……
生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;祼铝线从16开始,祼铜线则从10开始。
①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按“截面数的多少倍”来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的“截面与倍数关系”排列起来便如下:
……10 16 25 35 50 70 95 120……
五倍 四倍 三倍 两倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了。原来“10下五”是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“35、35四、三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度这25℃,举例说明:
[例1] 6平方毫米的,按“10下五”算得载流量为30安。
[例2] 150平方毫米的,按“10上二”算得载流量为300安。
[例3] 70平方毫米的,按“70、95两倍半”算得载流量为175安。
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小。大倍数转变的交界处,误差销大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100安,但实际不到四倍(按手册为97安),而35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际则是117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可以略为超过105安便更准备了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12安。
②从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按①计算后,再打八折(乘0.8)。若环境温度超过25℃,应按①计算后再打九折(乘0.9)。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载注并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高),则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8×0.9=0.72,约为0.7)。这也可以产是“穿管、温度,八、九折”的意思。
例如(铝芯绝缘线):
10平方毫米的, 穿管(八折),
40安(10×5×0.8=40)。
高温(九折),
45安(10×5×0.9=45)。
穿管又高温(七折),
35安(10×5×0.7=35)。
95平方毫米的, 穿管(八折),
190安(95×2.5×0.8=190)。
高温(九折),
214安(95×2.5×0.9=213.8)。
穿管又高温(七折),
166安(95×2.5×0.7=166.3)。
③对于祼铝线的载流量,口诀指出“祼线加一半”,即按①计算后再加一半(乘1.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与祼铝线比较,载流量可加大一半。
[例1] 16平方毫米祼铝线, 96安(16×4×1.5=96)。
高温, 86安(16×4×1.5×0.9=86.4)。
[例2] 35平方毫米祼铝线, 150安(35×3×1.5=157.5)。
[例3] 120平方毫米祼铝线, 360安(120×2×1.5=360)。
④对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
[例1] 35平方毫米祼铜线25℃。升级为50平方毫米,再按50平方毫米祼铝线,25℃计算为225安(50×3×1.5)。
[例2] 16平方毫米铜绝缘线25℃。按25平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100安(25×4)。
[例3] 95平方毫米铜绝缘线25℃。按120平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为192安(120×2×0.8)。
附带说一下:对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可采用①中的有关倍数直接计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量约为105(35×3)安。95平方毫米的约为238(95×2.5)安。
二、导线载流量的计算口诀之一

1、用途
这是根据母线厚度和截面推算载流量的口诀,主要计算铝母线的载流量,也可解决铜母线的载流量。
母线载流量与截面有关,同时也受母线厚度的影响。因此可以根据厚度来确定母线“每站方毫米的载流量”,再乘上相应的截面即得。
2、口诀
铝母线(铝排)厚度与每平方毫米的载流量(安)的关系:
4—3、8—2、中—2半,10厚以上1.8安。①铜排再乘1.3。 ②
3、说明
口诀以铝母线为准。对于铜母线(铜排)则单独作了说明。
①口诀“4—3”是指“厚度为4毫米的铝母线,每平方米载流量为3安”。“4—3”可读“四、三”,前者指厚度,后者指电流。凡属这种厚度的母线,只要知道它的截面,将“截面的平方毫米数乘上3”便是载流量,安。
同样“8—2”是指“厚度为8毫米的铝母线,每平方毫米载流流量为2安”。凡属这种厚度的母线,只要知道它的截面,将“截面的平方毫米数乘上2”便是载流量,安。
“中—2半”是指“厚度在4与8平方毫米中间的情况,如厚5或6毫米的铝母线,每平方毫米载流量为25安半(2.5安)”。凡属这种厚度的母线,只要知道它的截面,将“截面的平方毫米数乘上1.8”便是载流量,安。
[例1] 40×4铝母线,按“4—3”算得载流量为480安(40×4×3)。
[例2] 80×8铝母线,按“8—2”算得载流量为1280安(80×8×2)。
[例3] 60×6铝母线,按“中—2半”算得载流量为900安(60×6×2.5)。
[例4] 100×10铝母线,按“10厚以上1.8安” 算得载流量为1800安(100×10×1.8)。
母线的载流量还与交流、直流,母线平放、竖放、环境温度以及多条母线并列使用等有关系,但影响不大,只是环境温度较高时,可同导线一样打九折处理。至于并列使用时,在交流情况下二条并列乘0.8,三条并列乘0.7,四条并列乘0.6。可以这样记住:二、条、四条,八、七、六折。直流并列时则一律乘0.9。这些就不一一举例了。
②口诀“铜排再乘1.3”是指铜母线的载流量约比同规格的铝母线大三成。因此,可先按相同规格的铝母线计算,再乘上1.3即得。
例如:
40×4铜母线 624安(480×1.3)
60×6铜母线 1170安(900×1.3)
100×10铜母线 2340安(1800×1.3)
有关环境温度较高以及母线并列使用的问题,可同铝母线一样处理。
三、导线载流量的计算口诀之二

1、 用途
这口诀主要解决钢母线的载流量(安)的计算。
2、 口诀
钢母线(铜排)截面大小与载流量(安)的关系:
钢排截面即载流。①4厚以上八折求。②再加一半通直流。③
3、 说明
此口诀以厚度为3毫米以下的钢母线为准,计算交流电的载流量,安。对于直流电,口诀单独作了说明。
①这句口诀表明3毫米以下的钢母线,截面的平方毫米数也就是载流量的安数。
例如:
30×3钢母线 90安(30×3)
40×3钢母线 120安(40×3)
②当厚度为4及以上时,载流量等于截面数再打八折。
例如:
40×4钢母线 128安(40×4×0.8)
50×4钢母线 160安(50×4×0.8)
③以上都是指交流的载流量。对于直流,则按①或②计算后,再加大一半(即乘1.5)便是。①
例如:
30×3钢母线 直流载流量为135安(90×1.5)
40×4钢母线 直流载流量为192安(128×1.5)
回复
liyang163
2006年07月28日 09:55:25
8楼
谢谢,谢谢,谢谢高手指点迷津,我已经不知道该说什么了,只能说声谢谢你,亲爱的同志!
您的善良与热心还有您的渊博,您的仁慈,您的宽厚,让我深感愧疚,从今以后我要好好学习专业知识,争取做一个像您这样的有知识有才华有技术有人品的热心人!
回复
zzhspeed
2006年07月28日 09:58:13
9楼
简单看看可以,估算也可以,但有些表格是需要在经常的使用中背过的,而且推导过程一定要清楚,情况变了就会有很大出入。比如设备的功率因数只有0.5的话,以上所有口诀都作废。具体情况不清楚的话,口诀用起来心里都没底。
回复
liyang163
2006年07月28日 10:08:11
10楼
楼上的英雄,小弟再多问一句:
那个压缩文件下载之后打开时需要密码,我该如何操作?
回复
dgjrq
2006年07月28日 10:39:40
11楼
经验计算的方法只能作为临时的估算,让自己心里有个谱,但实际在设计的时候或实施的时候还是老实计算一下比较保险,不过也受益匪浅,学习了,多谢各位的热心解释。
回复

相关推荐

APP内打开