现场施工图片

现场施工图片

20111024100822.jpg


20111024100912.jpg


20111024101000.jpg


20111024101035.jpg

免费打赏
shichangshi
2011年10月24日 10:56:26
2楼
建筑垃圾直接用于回填!
回复
cloveq0125
2011年10月24日 11:40:08
3楼
1.基坑不防护
2.回填土看着像建筑垃圾
3.模板都是碎料拼接的,就五六百的柱子连个整块的模板都没有?
4.构造柱没有马牙槎
5.最后一张柱顶胀模凿了? 植筋乱弯
回复
hfl1967
2011年10月24日 12:25:52
4楼
外柱地坪处梁下是空的,没墙体回填土怎么回密实?设计问题还是施工问题?
回复
solarsnake
2011年10月24日 13:14:06
5楼
那个梁直接悬挑出来了?悬挑上面还有柱子~~这个计算是怎么弄的~~