为什么热水管道选取管径采用经济比摩阻,而冷水管道选取管径则按流速来选取?
longjakey03
2011年10月23日 22:05:18
来自于中央空调
只看楼主

如题

如题
免费打赏
jinhongtao555
2011年12月09日 11:32:43
12楼
设计手册上说:比摩阻宜控制在100~300pa/m,最大不应超过400Pa/m。

这个只是说空调的计算吧,要是采暖热水用这个就太大了吧~~
期待高人出现!!!
回复
carter153zc
2012年05月15日 11:14:32
13楼
采暖管道是闭式循环管道,要经常流动,如果比摩阻大了,水泵扬程就会很大,而且还会造成压力失调,末端不热的现象。
而给水冷水管,选用流速法选取管道,可能考虑的是其是开式系统,主要考虑的是定压,和末端出口的流速。
上面是个人之见,经供参考!请大神指教
回复
xiaofu4306
2012年05月15日 16:35:02
14楼
11#高人,通常热水管会比冷冻水管小
回复
xshlwh123
2012年05月16日 18:35:27
15楼
冷水和热水管径按流速和比摩阻选取管径都是可以的
回复
dreamskyhope
2012年05月17日 17:51:46
16楼

有什么依据可寻?
回复
红尘由你
2013年06月24日 10:53:15
17楼
因为热水采暖有可能是市政供热 市政压力是定死的 冷水的空调水可以自己选水泵
回复
百变女生
2013年10月31日 15:16:51
18楼
carter153zc 发表于 2012-5-15 11:14 采暖管道是闭式循环管道,要经常流动,如果比摩阻大了,水泵扬程就会很大,而且还会造成压力失调,末端 …弱弱的问一句,闭式系统水泵的扬程不是一般都比开式的要小不少吗,不会很大的吧
回复
xiaotang1984
2014年02月12日 14:21:56
19楼
学习了!谢谢!
回复
小自来也
2014年02月12日 15:36:47
20楼
流体输配管网
回复
tianfuhao520
2014年04月28日 09:01:57
21楼
等待详细答案中