2楼
这个我不真不知道,帮你顶下
回复
3楼
根据了《流体输配管网》P82页的说明:热水采用经济比摩阻确定管道尺寸,冷水可通过推荐流速或者经济比摩阻确定管道尺寸。
回复
4楼
自己顶一下,请大家帮下忙,要不帖子就沉了,谢谢!
回复
5楼
设计手册上说:比摩阻宜控制在100~300pa/m,最大不应超过400Pa/m。
回复
6楼
这个坛子怎么疯了?什么内容不能发?
回复
7楼
这个问题怎么没人顶起来了,同样是水管设计,为什么热水和冷水的选取管径的方法不同而且我对照了一下,冷水给水管道的按流速选取的话,比摩阻那是相当的大,希望哪位懂得的朋友解释一下,恭候大驾!!
回复
8楼
回复
9楼
等待详细答案中
回复
10楼
因为暖管通常温差比空调冷水管大,因此同样热量时暖管管径小很多。
空调管道如果按采暖管道计算的话,空调系统所用的管道比摩阻比采暖的大,空调管道比较粗,这样布置管道及占用空间都不是很方便,我想用大的比摩阻应该是综合考虑的结果。
另外,采暖设备(相当于空调末端)通常情况下阻力很小,如果管道选取的比摩阻很大,不利于并联环路的水力平衡。
回复
11楼
冷 水 也 可 以 按 照 比 摩 阻 去 取 管 径 的
回复