新建污水厂,进水COD过小致污泥无活性怎么办
ahjxliyin
ahjxliyin Lv.2
2011年10月22日 23:17:32
来自于水处理
只看楼主

本厂是新建污水厂,由于管网还在建设当中,雨水分流没有实现,导致进水COD不够,一般平均只有40左右,导致氧化沟污泥活性不够,泥龄过长,氧化沟污泥颗粒过小,沉降比远远不够. 请教在管网没有建设好之前,进水COD无法长期平稳上涨的情况下,如何保证工艺正常运行,在线求助!

本厂是新建污水厂,由于管网还在建设当中,雨水分流没有实现,导致进水COD不够,一般平均只有40左右,导致氧化沟污泥活性不够,泥龄过长,氧化沟污泥颗粒过小,沉降比远远不够.
请教在管网没有建设好之前,进水COD无法长期平稳上涨的情况下,如何保证工艺正常运行,在线求助!
免费打赏
mejudy
2011年10月25日 15:39:53
12楼
这个问题我们厂已经采用了各种各样的办法,加泥,加面粉,加粪便水,但是一旦停止就功亏于溃了,因为进水浓度始终无法达到要求,就是40左右,甚至更低,还是要在管网上想办法
回复
qinfeng3052
2011年10月25日 15:54:47
13楼
跟我以前调试遇到的情况一样,现在好多地方都是有钱建厂子没钱建管网,毕竟管网才是大头啊~~
回复
zl3369528
2011年10月25日 16:58:18
14楼
你COD40还处理?
你加营养,能加的起啊?要是加的话,也先把曝气量降下来,这样不至于自身氧化掉
你们那如果分组的话,可以先开一组啊
回复
hddasf
2011年10月25日 23:04:31
15楼
氧化沟出现时采用的是间歇曝气,白天曝气,晚上停止。除碳效果良好。
回复
fengayutonry
2011年10月26日 09:29:56
16楼

说的好!!!
回复
plscalme
2011年10月26日 10:09:35
17楼
大家继续讨论,我们也遇到过这样的问题,后来实在没办法,停运等待。大家有没有更好的方法啊。
回复
lhmnnn123
2011年10月26日 10:57:02
18楼
曝气停了吧,不用处理就达标了!直接进直接出吧。如果一直都是这种水质,加什么都是浮云,只能维持一时。
回复
hailangshatan.00
2011年10月26日 10:57:41
19楼
这个问题就要考虑不生物处理用物理法处理或者只运行一组
回复
lovell0920
2011年10月26日 13:19:27
20楼
等COD高的时候再来调,搞个老佛爷养着不太合适。
回复
shmily_ai
2011年10月26日 13:48:18
21楼
看看附近有没有淀粉厂什么的吧,弄点废料来加加
回复

相关推荐

APP内打开