【讨论】房建工程不设计总等电位联结可以吗?
keveinren
keveinren Lv.7
2011年10月22日 22:26:45
只看楼主

请大家讨论:房建工程不设计总等电位联结可以吗?GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》相关内容为:27 建筑物等电位联结27.1 主控项目27.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出;等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接,支线间不应串联连接。说明:27.1.1 建筑物是否需要等电位联结、哪些部位或设施需等电位联结、等电位联结干线或等电位箱的布置均应由施工设计来确定。本规范仅对等电位联结施工中应遵守的事项作出规定。主旨是连接可靠合理,不因某个设施的检修而使等电位联结系统开断。

请大家讨论:房建工程不设计总等电位联结可以吗?

GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》相关内容为:
27 建筑物等电位联结
27.1 主控项目27.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出;等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接,支线间不应串联连接。说明:27.1.1 建筑物是否需要等电位联结、哪些部位或设施需等电位联结、等电位联结干线或等电位箱的布置均应由施工设计来确定。本规范仅对等电位联结施工中应遵守的事项作出规定。主旨是连接可靠合理,不因某个设施的检修而使等电位联结系统开断。
27.1.2 等电位联结的线路最小允许截面应符合表27.1.2的规定:
表27.1.2 线路最小允许截面(mm2) 27.2 一般项目27.2.1 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠。熔焊、钎焊或机械坚固应导通正常。 27.2.2 需等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识;连接处螺帽紧固、防松零件齐全。说明:27.2.2 在高级装修的卫生间内,各种金属部件外观华丽,应在内侧设置专用的等电位连接点与暗敷的等电位连接支线连通,这样就不会因乱接而影响观感质量。

可见:没有要求必须设计做总等电位联结,能否不不设计总等电位联结?

然而,我们大家都知道:总等电位联结对建筑电气安全是至关重要的,那为什么验收规范不将总等电位联结的设计、安装列入强制性条文?

[ 本帖最后由 keveinren 于 2011-10-22 22:28 编辑 ]
免费打赏
我爱喝绿茶
2011年10月24日 21:24:46
12楼
不知道,我也来学习学习。。。
回复
缥缈峰
2011年10月25日 08:30:50
13楼
这个是必须做的吧,那本规范说不可以设计来着?
回复
muyuyao
2011年10月25日 08:54:54
14楼
2008《民用建筑电气设计规范》 :
12.1.5每个建筑物均应根据自身特点采取相应的等电位联结。

GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》27 建筑物等电位联结
27.1 主控项目27.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出;等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接,支线间不应串联连接。说明:27.1.1 建筑物是否需要等电位联结、哪些部位或设施需等电位联结、等电位联结干线或等电位箱的布置均应由施工设计来确定。

综上所述,根据以上设计和验收规范,并没有强求必须设计总等电位。

所以,一旦图纸未设计总等电位联结,施工单位按图施工,一般也不可能进行总等电位联结,在工程监督验收时,即便监督站的电气监督员深知总等电位联结的重要性及安装的必要性,但绝对无法根据以上规范,判定未进行总等电位联结的工程不合格!!!
回复
l13591991255
2011年10月25日 10:51:29
15楼
《民用建筑电气设计规范》12.6.6.1中亦有“民用建筑内电气装置应采用总等电位连接”的条文
回复
tony_hu
2011年10月25日 16:01:10
16楼
为了安全还是要设计总等电位联结吧!等电位联结是安全保障的有效措施!
回复
kekexie22
2011年10月25日 16:01:50
17楼
2008《民用建筑电气设计规范》 :
12.1.5每个建筑物均应根据自身特点采取相应的等电位联结。
12.6.6等电位联结应符合下列规定:

1总等电位联结应符合下列规定:

1)民用建筑物内电气装置应采用总等电位联结。下列导电部分应采用总等电位联结导体可靠连接,并应在进入建筑物处接向总等电位联结端子板:

——PE(PEN)干线;

——电气装置中的接地母线;

——建筑物内的水管、燃气管、采暖和空调管道等金属管道;

——可以利用的建筑物金属构件。

2)下列金属部分不得用作保护导体或保护等电位联结导体:

——金属水管;

——含有可燃气体或液体的金属管道;

——正常使用中承受机械应力的金属结构;

——柔性金属导管或金属部件;

——支撑线。

3)总等电位联结导体的截面不应小于装置的最大保护导体截面的一半,并不应小于6 mm2。当联结导体采用铜导体时,其截面不应大于25mm2;当为其他金属时,其截面应承载与mm2铜导体相当的载流量。

2辅助(局部)等电位联结应符合下列规定:

1)在一个装置或装置的一部分内,当作用于自动切断供电的间接接触保护不能满足本规范第7.7节规定

的条件时,应设置辅助等电位联结;

2)辅助等电位联结应包括固定式设备的所有能同时触及的外露可导电部分和外界可导电部分;

3)连接两个外露可导电部分的辅助等电位导体的截面不应小于接至该两个外露可导电部分的较小保护导体的截面;

4)连接外露可导电部分与外界可导电部分的辅助等电位联结导体的截面,不应小于相应保护导体截面的一半.
这个说的很全。
回复
gumingqiang
2011年10月25日 16:08:57
18楼
过来学习一下
回复
zzumwj
2011年10月25日 19:33:17
19楼
看新版的防雷规范 ,
回复
anglechh
2011年10月25日 21:12:12
20楼
本规范仅对等电位联结施工中应遵守的事项作出规定。主旨是连接可靠合理,不因某个设施的检修而使等电位联结系统开断。
回复
baiyantr
2011年10月25日 21:45:26
21楼
必须要做的等电位连接,不然万一被雷击的话,会产生严重后果。