【讨论】房建工程不设计总等电位联结可以吗?
keveinren
keveinren Lv.7
2011年10月22日 22:26:45
只看楼主

请大家讨论:房建工程不设计总等电位联结可以吗?GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》相关内容为:27 建筑物等电位联结27.1 主控项目27.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出;等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接,支线间不应串联连接。说明:27.1.1 建筑物是否需要等电位联结、哪些部位或设施需等电位联结、等电位联结干线或等电位箱的布置均应由施工设计来确定。本规范仅对等电位联结施工中应遵守的事项作出规定。主旨是连接可靠合理,不因某个设施的检修而使等电位联结系统开断。

请大家讨论:房建工程不设计总等电位联结可以吗?

GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》相关内容为:
27 建筑物等电位联结
27.1 主控项目27.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出;等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接,支线间不应串联连接。说明:27.1.1 建筑物是否需要等电位联结、哪些部位或设施需等电位联结、等电位联结干线或等电位箱的布置均应由施工设计来确定。本规范仅对等电位联结施工中应遵守的事项作出规定。主旨是连接可靠合理,不因某个设施的检修而使等电位联结系统开断。
27.1.2 等电位联结的线路最小允许截面应符合表27.1.2的规定:
表27.1.2 线路最小允许截面(mm2) 27.2 一般项目27.2.1 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠。熔焊、钎焊或机械坚固应导通正常。 27.2.2 需等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识;连接处螺帽紧固、防松零件齐全。说明:27.2.2 在高级装修的卫生间内,各种金属部件外观华丽,应在内侧设置专用的等电位连接点与暗敷的等电位连接支线连通,这样就不会因乱接而影响观感质量。

可见:没有要求必须设计做总等电位联结,能否不不设计总等电位联结?

然而,我们大家都知道:总等电位联结对建筑电气安全是至关重要的,那为什么验收规范不将总等电位联结的设计、安装列入强制性条文?

[ 本帖最后由 keveinren 于 2011-10-22 22:28 编辑 ]
dianqipanli
2011年10月23日 05:12:30
2楼
强制性条文是必须严格执行,不是强条的也要执行。按照楼主的疑问,避雷引下线、接闪器两项在《建筑电气工程施工质量验收规范》里也是没有强条,能够不设计吗?
回复
keveinren
2011年10月23日 22:36:57
3楼
按照楼主的疑问,避雷引下线、接闪器两项在《建筑电气工程施工质量验收规范》里也是没有强条,能够不设计吗?

------有一定道理!!!

但与“说明:27.1.1 建筑物是否需要等电位联结、哪些部位或设施需等电位联结、等电位联结干线或等电位箱的布置均应由施工设计来确定。”相矛盾!!!
回复
keveinren
2011年10月23日 22:42:32
4楼
避雷引下线、接闪器的作用大家都明了!!!

但对总等电位联结及其做法、作用,不少搞电气的人都很陌生,容易被忽略!!!
回复
keveinren
2011年10月23日 22:49:06
5楼
其实,国标图集02D501-2中的总等电位联结做法很不全面,会给人以地下室等电位联结的概念,并非建筑物总体的总等电位联结!!!

要做好建筑整体的总等电位联结,必须借助于结构设计,即从建筑结构上去实现建筑物总体钢筋(所有柱筋、所有楼层的底板筋、所有楼层的墙筋)的可靠联结!!!

我所指的可靠联结不是指普通的钢筋绑扎,而是钢筋焊接!!!
回复
永无止境
2011年10月24日 10:43:42
6楼
这事关安全的重要环节,应该还是引起注意才行。
回复
wangguoqi2002
2011年10月24日 11:56:10
7楼
2008《民用建筑电气设计规范》
12.1.5每个建筑物均应根据自身特点采取相应的等电位联结。
12.6.6等电位联结应符合下列规定:

1总等电位联结应符合下列规定:

1)民用建筑物内电气装置应采用总等电位联结。下列导电部分应采用总等电位联结导体可靠连接,并应在进入建筑物处接向总等电位联结端子板:

——PE(PEN)干线;

——电气装置中的接地母线;

——建筑物内的水管、燃气管、采暖和空调管道等金属管道;

——可以利用的建筑物金属构件。

2)下列金属部分不得用作保护导体或保护等电位联结导体:

——金属水管;

——含有可燃气体或液体的金属管道;

——正常使用中承受机械应力的金属结构;

——柔性金属导管或金属部件;

——支撑线。

3)总等电位联结导体的截面不应小于装置的最大保护导体截面的一半,并不应小于6 mm2。当联结导体采用铜导体时,其截面不应大于25mm2;当为其他金属时,其截面应承载与mm2铜导体相当的载流量。

2辅助(局部)等电位联结应符合下列规定:

1)在一个装置或装置的一部分内,当作用于自动切断供电的间接接触保护不能满足本规范第7.7节规定

的条件时,应设置辅助等电位联结;

2)辅助等电位联结应包括固定式设备的所有能同时触及的外露可导电部分和外界可导电部分;

3)连接两个外露可导电部分的辅助等电位导体的截面不应小于接至该两个外露可导电部分的较小保护导体的截面;

4)连接外露可导电部分与外界可导电部分的辅助等电位联结导体的截面,不应小于相应保护导体截面的一半。
回复
不下棋的棋手
2011年10月24日 14:22:21
8楼
同意楼上意见,应设置总等电位
回复
djdeofn
2011年10月24日 18:39:04
9楼
建筑物等电位联结是需要设置的哈,我每次送审后,如果不设置的都会有意见的,做法可以详见{02D501-2-等电位联结安装}
回复
湘南防雷
2011年10月24日 20:02:40
10楼
按规范,必须做。
回复
woshiyu168
2011年10月24日 21:05:30
11楼
其实工作内容就是把基础钢筋焊接在一起,我们一般做预算的时候都是要作这一部分的,而且施工时安装也要作这些工作的。
回复

相关推荐

APP内打开