我最近用AB的Logix1000 PLC去控制POWER FLEX 70,然后去控制一台三相交流电机,用欧姆龙的E6B3增量式光电编码器测量电机转速,实现速度反馈,进而实现对交流电机速度实现闭环控制,这里就是不知道能不能实现这个闭环控制啊,使用在印刷行业上可以吗?
我最近用AB的Logix1000 PLC去控制POWER FLEX 70,然后去控制一台三相交流电机,用欧姆龙的E6B3增量式光电编码器测量电机转速,实现速度反馈,进而实现对交流电机速度实现闭环控制,这里就是不知道能不能实现这个闭环控制啊,使用在印刷行业上可以吗?
2楼
那肯定是没问题的,这里变频器应该是执行器吧。本来它自身就可以实现闭环控制。
不过你注意一下,在频率比较低的情况下,对PLC可能有很大的干扰,不知道有没有什么太大的危害
回复
3楼
变频器就是执行器,我的PLC是控制器,光电编码器检测速度信号作为反馈信号。
回复
4楼
实现这个功能并不难,我猜你一定是想实现远程控制变频器是吧?
楼主你的PLC和变频器之间有多远?
一定要注意干扰的问题,距离越长,干扰问题越突出,建议在变频器上加滤波
回复
5楼
可以实现,如下图所示
回复
6楼
谢谢各位了!!!
我这个主要是实验室和现场的工艺结合做的,就是说我现在只是在实验室实现,然后在把我这实现了的方案应用到时间现场当中去。具体干扰我还没遇到呢,只是现在把光电编码器的信号送到PLC里的时候,PLC的高速计数通道采集的信号是脉冲啊,我现在不知道怎么计算电机的转速啊,不知道各位谁有光电编码器的测速的资料啊,大家交流一下啊。谢谢了哦。
回复
7楼
先确认控制精度
回复
8楼
楼主可以去看看这篇关于光电编码器的工作原理的文章,写得非常详细,图文并茂。
http://www.gkong.com/blog/more.asp?name=zhyo720211&id=1618
回复
9楼
嗯,谢谢。
回复
10楼
还是4-20MA好啊。
回复
11楼
今天终于解决了大部分的问题,好高兴啊。大家阿要是做项目一定要有个大堤思路呀,一步一步的来,不要急躁,先解决硬件,在是软件啊。这样,做着做着思路就清晰了哦
回复