图中柱角筋连接处 焊接的短钢筋是做什么用的
wuhaiyuan_why
2011年10月21日 22:01:14
来自于工地图片
只看楼主

不懂啊

不懂啊

IMAGE_097.jpg

免费打赏
keyson09
2011年10月25日 19:41:55
32楼
避雷引上线,因为是套筒不能满足接地要求所以主筋接头处必须做跨接
回复
cb305
2011年10月25日 20:48:57
33楼
有才,简单的套筒连接都不知道。不过也确实学校里教科书滞后很多的。
回复
张工2005
2011年10月25日 20:55:21
34楼
避雷系统接地,在接头部位做跨接
回复
gdhz369
2011年10月25日 22:27:17
35楼
防雷引下线,主筋接头处必须做电气连接。
回复
a4259296
2011年10月25日 22:58:15
36楼
安装上的,避雷接地
回复
trn16270
2011年10月25日 23:22:53
37楼
不懂啊。。。
回复
zw19910
2011年10月26日 09:00:49
38楼
应该是其固定作用的
回复
lb831106
2011年10月26日 10:07:21
39楼
防雷接地用的,保证接地闭合。只是,柱筋用套筒连接,怎么回事???
回复
tuwenfan1987
2011年10月26日 11:02:23
40楼
避雷引上线
这不是土建部分的
是水电安装的
只要钢筋是直螺纹套筒连接,都要做这种避雷引上线。
回复
llqwo
2011年10月26日 11:36:42
41楼
避雷跨接,为防止机械连接不保险产生断路,必须采用焊接进行跨接。