大家好,我是公司的一名电修班长。今天领导让给一个车间安装一个三相电表,给这个车间搞计量。这个车间的供电电流在400安左右,我没搞过电流互感器配电表计量设备的安装。想请教一下各位同行老师,这么大的电流应该使用多大的电流互感器配多大的电度表?谢谢了
大家好,我是公司的一名电修班长。今天领导让给一个车间安装一个三相电表,给这个车间搞计量。这个车间的供电电流在400安左右,我没搞过电流互感器配电表计量设备的安装。想请教一下各位同行老师,这么大的电流应该使用多大的电流互感器配多大的电度表?谢谢了
2楼
电流互感器选择500/5.三相电表<3*1.5>6A电表计量
回复
3楼
谢谢,能告诉详细说明一下电镀表和互感器怎样匹配和选择标准吗。想趁这个机会详细学习一下。谢谢
回复
4楼
能详细说一下电流互感器和电镀表的选择标准和选择方法吗?想借这个机会学习一下。谢谢
回复
5楼
我也很想知道,谢谢
回复
6楼
600/5A
回复
7楼
二楼的不已经告诉你了吗
回复
8楼
最好配500/5的CT ,电度表就选3*4*1.5(6)A的
回复
9楼
600/5会不会测量不准确呢
回复
10楼
电流互感器LMZ2-0.66,0.2级,三相四线有功电能表DT862-4,3*1.5(6)A
回复
11楼
X/5。这个“X”就是你电路的最大电流。就是一次电流。我公司的电路4*240电缆。空气开关电流600A。电度表3*3(6)A。电流互感器600/5。电流表0-600A(600/5)
回复