10KV两万的负荷,用多大的电缆
liuyatong1987
2011年10月21日 11:42:15
只看楼主

10KV两万的负荷,3.8公里的电缆线路,穿管敷设,综合考虑电缆应该选择多大的几根,我初步选择了四根YJV22-8.7/15-3*300的

10KV两万的负荷,3.8公里的电缆线路,穿管敷设,综合考虑电缆应该选择多大的几根,我初步选择了四根YJV22-8.7/15-3*300的
lingxuct
2011年10月21日 13:34:18
2楼
10KV电压等级这么大容量和距离,不太合适!

用35KV架空线240的钢芯铝绞线。

受电端通过隔离刀闸直接上主变,10KV进线开关下装纵差(线——变组)保护。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-10-21 13:35 编辑 ]
回复
loujinpu
2011年10月22日 08:43:28
3楼
两万的负荷,3.8公里的电缆线路,10kvD的等级小了,应采用35千伏,否则电压降大
回复
lingxuct
2011年10月22日 09:51:37
4楼
压降大是一个问题,关键是10KV电缆费用太大,多根并接也不太可靠

我在2楼的方案,又经济又可靠!
回复
liuyatong1987
2011年10月22日 15:46:49
5楼
其实他共有6万的负荷,因为没有35出线,供电局方案已经批复了,10KV出线三回 每回2万。
回复
lingxuct
2011年10月22日 18:58:39
6楼
什么理由?10KV能出每回2万的三个回路的变电所,还出不了35KV或更高电压等级的?那里变电所只有10KV的发电机?怪事!!!!
回复
liuyatong1987
2011年10月24日 17:27:16
7楼
220KV变电站只有10KV和110KV出线,没有35KV的。
回复
liuchong_5hao
2011年10月28日 14:12:17
8楼
那上级出线开关得整定电流到多大呀?!
回复
dgshyjm
2011年10月28日 16:02:46
9楼
,区管说的很好!!
回复
fxp8585
2011年10月28日 17:23:23
10楼
西安,我现在的项目,10KV两回路的,其中一条回路是12200,另一条6100
回复
zjc2011
2011年10月28日 19:33:36
11楼
支持,学习了
回复

相关推荐