电缆过马路的保护管,钢管,壁厚要求在哪里规范上有?
dtjcccm
dtjcccm Lv.12
2011年10月21日 11:28:49
只看楼主

如题,在线等回答。谢谢!

如题,在线等回答。谢谢!
免费打赏
心香
2011年10月21日 16:23:57
2楼
壁厚倒是没有规定,管的内径,埋深倒是有规定,在电力工程电缆设计规范。管的壁厚是根据管的规格定。
回复
dianqipanli
2011年10月22日 11:30:14
3楼
《民用建筑电气设计规范》
8.3.2
明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
《建筑电气工程施工质量验收规范》
14.2.1
室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于或等于2mm的钢导管不应埋设于室外土壤内。
回复
necklate1985
2011年12月08日 11:09:45
4楼
回复
ps1018223115
2014年08月24日 10:40:35
5楼
同求::):)
回复
睡梦萝卜
2014年09月15日 16:47:26
6楼
如果是钢管的话壁厚都是国标管,塑料管参见排水上的相关塑料管规范。
回复
qsch
2014年09月25日 00:25:27
7楼
一般采用3mm的壁厚,镀锌钢管,埋深1.2m或0.8m,不能低于0.8m。参见公路工程安设规范。
回复
qsch
2014年09月25日 00:27:17
8楼
马路说法有问题,不同地质条件,不同的公路等级横穿的方式和要求不同。
回复