备用电源和应急电源的区别
yudiancn
yudiancn Lv.2
2011年10月21日 09:13:43
来自于电站工程
只看楼主

备用电源和应急电源的区别?小型发电厂及三联供的机组能不能作为应急电源?

备用电源和应急电源的区别?小型发电厂及三联供的机组能不能作为应急电源?
免费打赏
jackingshow
2011年10月21日 19:14:09
2楼
日本三联供有用做应急电源,技术也成熟。
中国由于规范的限制,不允许平时并网运行的三联供做为应急电源使用。
另外我一直认为供配电系统规范对于负荷分级的要求太片面,没有考虑接入电压等级,地域电网情况,上级电网配置,断电时间要求等。
希望有能力及有识之士能推动规范完善,促进我国电力设计水平。
回复
wokaoniyade
2011年10月31日 12:53:19
3楼
个人理解
应急 应是在备用消失后 使用的电源

三联可以作为应急电源使用
回复
feidankt66
2011年10月31日 13:06:00
4楼
同意沙发和板凳的意见;个人认为备用电源可长期工作;而应急电源只能属于短时间工作的电源;具体短到什么时候?跟负荷性质以及工作方式有关系。
回复
loujinpu
2011年11月07日 11:52:05
5楼
首先理解应急,在短时间内补充的充电电源是应急电源。备用电源是指,在一段时间内没有外界电源的情况下可以应付部分用电设施的可储备电源。 备用电源与应急电源的供电能力有所不同:备用电源的供电能力,与主电源相当,可以继续、全部完成主电源的工作任务;而应急电源的容量则相对小得多,只能应急完成部分主电源的供电任务。
回复
liu.yanjin
2011年12月06日 10:08:49
6楼
赞同地板层的说法,备用电源一般允许长期使用,而应急电源只是根据负荷运行特性有一定的时间要求,比如电厂项目,一般UPS是30分钟,直流系统1个小时,柴油发电机,根据电厂特性能满足机组稳定停机可能达到数个小时等。
反过来说应急电源更强调的是可靠性和及时性。
回复
wangqunjiang
2012年05月10日 13:59:28
7楼
与电力系统并联运行的小型电厂不能作为应急电源,因为没有人能保证系统崩溃是,你这个小电厂还在运行。应急电源必须独立于正常电源。