1.6Mpa工作压力用不锈钢软接还是橡胶软接
ruozhi999
ruozhi999 Lv.4
2011年10月20日 17:36:05
只看楼主

请问1.6Mpa工作压力用不锈钢软接还是橡胶软接(主要是空调机接口处)

请问1.6Mpa工作压力用不锈钢软接还是橡胶软接(主要是空调机接口处)
免费打赏
huowolf123
2012年03月12日 13:42:44
2楼
疯掉了啊,哪个设计院设计这么高的的工作压力啊。改设计吧,不然以后有得你受了,这几天我做的一个工程,工作压力13.5公斤,我都快疯了。冲了四次法兰垫。爆了一次橡胶软接了。
回复
ahvrv
2012年03月17日 16:18:57
3楼
都可以,选择配件要求大于16Kg即可。
回复
lihuajiancn
2012年03月19日 10:06:07
4楼
呵呵,其实橡胶软接2.5MPa还大把多呢,超过8公斤都是考验质量的时候到了,不仅是软接,法兰片的质量、法兰片的焊接技术、垫片的质量,够你受的了。。不过全部用进口的绝对没事。
回复
chachababy
2012年03月20日 15:07:38
5楼
橡胶软连接是有25bar的,但是主机和设备都要承压这么大设备就很贵了,建议还是分层下吧,也方便水力平衡
回复
lisongzone
2013年02月04日 11:19:20
6楼
如果是热水用橡胶软接就要考虑温度了,要是温度承受能力能够达到,那就无所谓了,不过高温情况下最好要用不锈钢的,耐压值自己选择,都有的
回复
tomlive
2013年02月06日 09:48:17
7楼
麻痹,设计院瞎设计。最近几年接到的设计院的图纸都是1.6MPA的,不知道这个设计参数都是从哪里抄来的,现在的设计院很不负责,瞎设计,不知道吃了多少回扣,设计中加了很多不实际的东西
回复
qwer719104027
2013年02月07日 15:05:30
8楼
我是新人,学习,非常感谢。
回复
zhangfei129999
2013年02月17日 09:07:14
9楼
建议用不锈钢的
回复

相关推荐